welche Brandschutzanforderungen für Batterieladerälume sind erforderlich? Worauf ist bei der Planung zu achten?
ppm

Beitrag von ppm »

Hallo,

Man kann hierzu u.A. bspw. in die DIN EN 50272 bzw VDE 0510 T2, Abschnitt 10 berücksichtigen.

Auch gibt es hierzu eine VdS-Vorschrift (Nummer bitte selbst raussuchen).

Prinzipiell würde ich aufgrund der theoretisch möglich Bildung von Knallgas mindestens F90/T30 als sinnvoll ansehen und die RLT-Anlagen so ausbilden, dass bei Stillstand keine vagabundierenden Gase in die Nachbarräume gelangen können.

Viel Erfolg bei der Suche..