welche Brandschutzanforderungen für Batterieladerälume sind erforderlich? Worauf ist bei der Planung zu achten?
Brandschutzanforderungen für Batterieladeräume
Hallo,
Man kann hierzu u.A. bspw. in die DIN EN 50272 bzw VDE 0510 T2, Abschnitt 10 berücksichtigen.
Auch gibt es hierzu eine VdS-Vorschrift (Nummer bitte selbst raussuchen).
Prinzipiell würde ich aufgrund der theoretisch möglich Bildung von Knallgas mindestens F90/T30 als sinnvoll ansehen und die RLT-Anlagen so ausbilden, dass bei Stillstand keine vagabundierenden Gase in die Nachbarräume gelangen können.
Viel Erfolg bei der Suche..