Fluchtweglänge bei vorhandener Sprinkleranlage

Beitrag von Gast »

Hallo,

verändert sich die Fluchtweglänge (35m) in einem Industriebau (Halle) wenn eine Wassersprinkleranlage vorhanden ist?

Gruß Michael
clammer
Beiträge: 619
Registriert: Di 29.07.2003 16:39

Re: Fluchtweglänge bei vorhandener Sprinkleranlage

Beitrag von clammer »

Auf welches Rechtsgebiet bezieht sich Ihre Frage?

Nach der Industriebaurichtlinie ist dies grundsätzlich möglich, dazu müssen sie jedoch im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens auch so genehmigt worden sein.
Es gibt hierfür keinen "Automatismus".

Gruß
C. Lammer

P. S. Der Vollständigkeit halber: In Industriebauten, die nach der Industriebaurichtlinie genehmigt werden, sind auch ohne Löschanlage abweichende Fluchtweglängen sowie andere Ausnahmen möglich.