Hallo
habe eine Frage , kann mir jemand sagen ,
ob man für jede RWA eine Auslösestation benötigt oder ob auch "nur" das Thermoventil an der Lichtkuppel ausreicht ?
Gruß Sven
RWA Auslösestation
Hallo Sven,
gem. Ziffer 7.2.4 der DIN 18232-2 muss neben einer automatischen Auslösung auch eine Auslösung von Hand möglich sein.
Wenn dies aus bestimmten Gründen nicht möglich ist / sein soll, kann hiervon natürlich in einem genehmigten Brandschutzkonzept abgewichen werden.
Viele Grüße,
Frank Borgert
gem. Ziffer 7.2.4 der DIN 18232-2 muss neben einer automatischen Auslösung auch eine Auslösung von Hand möglich sein.
Wenn dies aus bestimmten Gründen nicht möglich ist / sein soll, kann hiervon natürlich in einem genehmigten Brandschutzkonzept abgewichen werden.
Viele Grüße,
Frank Borgert