Beitrag von BSB Grüni »

Hallo Forum


in einer Lagerhalle mit ca. 7000 m2 (noch im Rohbau) sollen Pal.
mit Kunststoffgranulat wie z.B.Polystyrol u. Polypropylen im Hochregal eingelagert werden.
Es werden zwischen 500 und 600 Pal. a= 1000 Kg sein.

Ein Sprinkeranlage ist geplant.
müssen auch die Regale gesprinklert werden ????
oder wo kann ich was nachlesen

danke für die Info
Grüni
Lufel
Beiträge: 26
Registriert: Mo 14.07.2003 12:21
Wohnort: Reutlingen
Kontaktdaten:

Regalsprinklerung

Beitrag von Lufel »

Hallo BSB Grüni,

bei einer notwendigen Regalsprinklerung kommt es auf die Einlagerhöhe des Lagergutes an. Solltet ihr über 9m Einlagern wollen, schaut bitte in der VDI Richtlinie 3564 nach, ansonsten gibt es für Regalanlagen die enstprechende CEA VdS Richtlinie oder als Alternative die Richtlinien der FM Global.

Generell sollte dieser Punkt mit dem Sachverständigen, der die Sprinkleranlage abnehmen wird und auch mit dem Ersteller des Brandschutzkonzeptes bereits im Vorfeld durchgesprochen werden. Von Vorteil ist es natürlich auch, sofort ihren Sachversicherer mit anzufragen, da dieser sicher auch Ideen und ggf. Vorgaben hat.

Danke und Grüsse aus Metzingen

Lutz Abraham
BSB Grüni

Beitrag von BSB Grüni »

Hallo Lutz,


danke für die Tipps