F90 Betonstärke

LBO, MBO u. andere Bauvorschriften, Feuerschutzabschlüsse, Flucht- und Rettungswege etc.
Antworten
Jan Vietzen

F90 Betonstärke

Beitrag von Jan Vietzen »

Habe in einem Gebäudebestand als öffnungslose Brandwand Leichtbetonriegel mit 20 cm Stärke und Omnia-Fertigbetondecken mit ebenfalls 20cm Stärke.
Ab welcher Betonstärke ist eine F90 Eigenschaft plausibel und wieviel muß dabei die Bewehrung überdeckt sein ?
clammer
Beiträge: 619
Registriert: Di 29.07.2003 16:39

Re: F90 Betonstärke

Beitrag von clammer »

Schauen Sie mal in die DIN 4102-4.
Hier sind solche Konstruktionen aufgeführt.

Ggf. muss noch eine Ausgabe aus der Bauzeit des Gebäudes zur Bewertung genommen werden.

Gruß
C. Lammer
sven1986

Re: F90 Betonstärke

Beitrag von sven1986 »

Geeenau. DIN 4102-4 da findest du Tabellen, dann schaust du in die passende für deine Anwendung uns dann solltest du es finden. Zur not kannst du auch einen Statiker fragen. Der schreibt dir dazu dann auch noch einen Nachweis