was muss beachtet werden wenn nur ein Kabel in Türnähe durch die Brandschutzwand geführt werden muss? Eigenschaft des Kabels? Habe einiges über Kabelschotts gelesen, aber noch keine passende Antwort gefunden. Im Voaus Danke für Eure Hilfe.
Kabeldurchführung durch Brandabschnitt
Re: Kabeldurchführung durch Brandabschnitt
Hallo,
in der VDS 2025 unter 5.3.2.2 findest du eine Antwort auf deine Frage.
Gruß
M. Mirow
in der VDS 2025 unter 5.3.2.2 findest du eine Antwort auf deine Frage.
Gruß
M. Mirow
Re: Kabeldurchführung durch Brandabschnitt
Nach der Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie gilt:
"4.3.2 Einzelne Leitungen ohne Dämmung in jeweils eigenen Durchbrüchen oder Bohröffnungen
Abweichend von Abschnitt 4.1 gelten die Vorgaben des Abschnitts 4.3.1. Es genügt jedoch, den Raum
zwischen der Leitung und dem umgebenden Bauteil oder Hüllrohr aus nichtbrennbaren Baustoffen mit
Baustoffen aus Mineralfasern oder mit im Brandfall aufschäumenden Baustoffen vollständig zu
verschließen. Der lichte Abstand zwischen der Leitung und dem umgebenden Bauteil oder Hüllrohr
darf bei Verwendung von Baustoffen aus Mineralfasern nicht mehr als 50 mm, bei Verwendung von im
Brandfall aufschäumenden Baustoffen nicht mehr als 15 mm betragen. Die Mineralfasern müssen eine
Schmelztemperatur von mindestens 1000 °C aufweisen."
MfG
C. Lammer
"4.3.2 Einzelne Leitungen ohne Dämmung in jeweils eigenen Durchbrüchen oder Bohröffnungen
Abweichend von Abschnitt 4.1 gelten die Vorgaben des Abschnitts 4.3.1. Es genügt jedoch, den Raum
zwischen der Leitung und dem umgebenden Bauteil oder Hüllrohr aus nichtbrennbaren Baustoffen mit
Baustoffen aus Mineralfasern oder mit im Brandfall aufschäumenden Baustoffen vollständig zu
verschließen. Der lichte Abstand zwischen der Leitung und dem umgebenden Bauteil oder Hüllrohr
darf bei Verwendung von Baustoffen aus Mineralfasern nicht mehr als 50 mm, bei Verwendung von im
Brandfall aufschäumenden Baustoffen nicht mehr als 15 mm betragen. Die Mineralfasern müssen eine
Schmelztemperatur von mindestens 1000 °C aufweisen."
MfG
C. Lammer