Gebäudeabschlusswände Anschluss an Dachhaut, NRW

LBO, MBO u. andere Bauvorschriften, Feuerschutzabschlüsse, Flucht- und Rettungswege etc.
Antworten
archipa

Gebäudeabschlusswände Anschluss an Dachhaut, NRW

Beitrag von archipa »

Hallo.
kann mir jemand sagen, ob Gebäudeabschlusswände analog zu Brandwänden ebenfalls bis unmittelbar unter die Dachhaut zu führen sind?
Es handelt sich um eine Doppelhaushälfte (Wohngebäude geringer Höhe mit nicht mehr als 2 Wohnungen).
Darf die Dachlattung bei Gebäudeabschlusswänden als verbindendes Element zwischen den 2 Häusern durchgeführt werden, oder muss hier komplett mit nicht brennbaren Baustoffen gearbeitet werden?
Danke!
Frank_Borgert

Re: Gebäudeabschlusswände Anschluss an Dachhaut, NRW

Beitrag von Frank_Borgert »

Hallo Archipa,
das Schutzziel ist hier die Verhinderung der Brandausbreitung von einer DHH auf die andere. Wenn ich jetzt über die Gebäudeabschlusswand brennbare Baustoffe wie Lattung, Folienbahnen usw. führe, werde ich das Schutzziel nicht erreichen können.
Also daher aus meiner Sicht ganz klar: nichtbrennbare Baustoffe im Bereich der Gebäudeabschlusswand verwenden!

Viele Grüße,
Frank Borgert
archipa

Re: Gebäudeabschlusswände Anschluss an Dachhaut, NRW

Beitrag von archipa »

Hallo Herr Borgert,
vielen Dank für Ihre Antwort.
Dann lag ich ja richtig; der Dachdecker wollte mir diese Ausführung nämlich ausreden.
Hätte er im ganzen Baugebiet (mehrere Reihenhäuser) nirgends so ausgeführt ....

Gruß!
archipa
Frank_Borgert

Re: Gebäudeabschlusswände Anschluss an Dachhaut, NRW

Beitrag von Frank_Borgert »

Hallo Archipa,
"Dann lag ich ja richtig; der Dachdecker wollte mir diese Ausführung nämlich ausreden.
Hätte er im ganzen Baugebiet (mehrere Reihenhäuser) nirgends so ausgeführt "

Ja, auch beliebt: "Das habe ich schon immer so gemacht" :oooh:

Ich erkläre denen dann immer, was sie schon immer falsch gemacht haben, und warum. Wenn mir derjenige dann noch dumm kommt, frage ich nur noch, ob er wohl noch ruhig schlafen kann... :grins:

Viele Grüße,
Frank Borgert
Antworten