Fragen zu BSK Einbau

LBO, MBO u. andere Bauvorschriften, Feuerschutzabschlüsse, Flucht- und Rettungswege etc.
Antworten
Michael86

Fragen zu BSK Einbau

Beitrag von Michael86 »

Hallo, ich bin vom TÜv geprüfte person zum Warten von BSK, allerdings ist die Schulung schon ne Weile her und in den unterlagen habe ich auf Anhieb auch nicht das richtige gefunden.
meine Fragen:

Habe eine BSK die direkt an einer Brandschutzwand anschließt, neben der BSK geht eine Elektroleitung durch ca. 3 cm vom Rahmen entfernt, kann mir jemand sagen was die Mindestabstände zur Klappe waren? 115mm?


Andere BSK ist auch direkt an BSWand dran, allerdings ist an einer Seite etwas vom Stein abgebröckelt, so dass die Klappe etwa 4 cm hinterm Rahmen freisteht- ist doch ein Mangel oder?

Andere BSK ist komplett eingemauert, allerdings sind die Fugen der Brandschutzwand drumherum nicht richtig dicht. man kann sogar teilweise durchsehen. - Gehört das zu einen Mangel bei der BSK Wartung?

Hoffe Ihr könnt mir helfen MfG Michael
Michael Stieger

HINWEISE

Beitrag von Michael Stieger »

Hallo Michael86

Habe eine BSK die direkt an einer Brandschutzwand anschließt, neben der BSK geht eine Elektroleitung durch ca. 3 cm vom Rahmen entfernt, kann mir jemand sagen was die Mindestabstände zur Klappe waren? 115mm?

ERFORDERLICHER MINDESTABSTAND ZUR LÜFTUNGSLEITUNG/BSK a = 50 mm sofern keine anderen Hinweise aus Zulassung vorliegen.
(LAR 4.1.3)


Andere BSK ist auch direkt an BSWand dran, allerdings ist an einer Seite etwas vom Stein abgebröckelt, so dass die Klappe etwa 4 cm hinterm Rahmen freisteht- ist doch ein Mangel oder?

JA WÜRDE ICH SO SEHEN

Andere BSK ist komplett eingemauert, allerdings sind die Fugen der Brandschutzwand drumherum nicht richtig dicht. man kann sogar teilweise durchsehen. - Gehört das zu einen Mangel bei der BSK Wartung?

JA WÜRDE ICH AUCH AUFNEHMEN ALS MANGELHINWEIS

mfg
Michael86

Beitrag von Michael86 »

Danke für die Antworten!
MfG Michael
Antworten