Flurlänge, Rauchabschnitt

LBO, MBO u. andere Bauvorschriften, Feuerschutzabschlüsse, Flucht- und Rettungswege etc.
BSP

Flurlänge, Rauchabschnitt

Beitragvon BSP » Di 30.09.2008 12:24

Hallo Kollegen,

ich bearbeite gerade ein Brandschutzkonzept für ein Hotel der Gebäudeklasse 4 mit nicht mehr als 60 Gästebetten.
Der Flur im 2. OG ist in seiner Länge bei ca. 33,00 m. Ich würde hier auf eine zusätzliche Unterteilung in Rauchabschnitte (30,00m) wg. geringfügiger Überschreitung verzichten.
Meine Frage nun, gibt es eine prozentuale Überschreitungsmöglichkeit der Rauchabschnittstrennungen und wenn ja, wo steht dies? Ich meine etwas von 10% gelesen zu haben, bin aber unsicher.

Vielen Dank und frohes Arbeiten.

Scharf

Beitragvon Scharf » Mo 06.10.2008 23:06

Hallo Kollege,

wenn das Hotel mit einer BMA überwacht wird stell doch einfach einen Abweichungsantrag und begründe mit BMA und keine Brandlast auf dem Flur.

Habe ich in verschiedenen Konzepten schon so gemacht und gemeckert hat noch keiner.

Noch Fragen, dann 02365 942804 oder info@ib-scharf.de.

Grüße

Wolfgang Scharf

Michael Stieger

HINWEIS GK 4

Beitragvon Michael Stieger » Di 28.10.2008 14:54

hallo ein kleiner Hinweis in Bezug auf die Einstufung des Gebäudes.

2.OG (H = ca. 6.00 m)
aber Nutzungseinheit (= Gesamtnutzfläche des Hotelbetriebs) vermutlich > 400 m² !!

Liegt da nicht vielleicht die Einstufung für GK 5 vor.

mfG