Gib es Listen ü. zuläßige Betriebstemp. v.Elektroleitungen?

Alles was allgemeiner Natur bzw. nicht zuzuordnen ist, steht hier!
Holger

Gib es Listen ü. zuläßige Betriebstemp. v.Elektroleitungen?

Beitragvon Holger » Mi 02.04.2008 20:16

Und nochmal ... Hallo an Alle... :-) Ich habe in einer Elektro-Unterverteilung für Beleuchtung (da laufen einige NYM - Kabel parallel durch einem Kabelkanal hin) zwei 5x1,5² NYM Kabel die durch ihre Temperatur auf sich aufmerksam machen. Der ganze Kabelbund ist im gesamten warm (38 - 49 Grad). Auf dem jeweiligen Phasen sind zwischen 9 und 12 Ampere Meßbar. Mir scheinen die Kabel zu warm zu sein (38 Grad)-ich kann mich ja aber auch täuschen. Gib es da Tabellen für? Wenn ja...wo? Einerseits darf ich bei 1,5² Aderquerschnitt mit 16 Ampere belasten...Aber was ist eigendlich bei 5x1,5²??? L1 16 A, L2 16A, L3 16A und was ist mit meinem Neutralleiter ??? Der hat auch nur 1,5²...

Ich hoffe man versteht, was ich fragen will.... :???:

Also dann....

Holger der Verfolger

M_Paasche

Beitragvon M_Paasche » Do 03.04.2008 14:58

Hallo Holger,
Grundsätzlich sind die Herstellerangaben zu beachten.
Im Allgemeinen dürfen NYM - Leitung bis 70°C betrieben werden.
Darüber setzt eine vorzeitige Alterung der Isolierung ein.
Unabhängig davon ist der Leiterquerschnitt nicht nur nach der Sicherung / Strombelastung sondern auch nach den Verlegebedingungen zu wählen.
Hierzu gibt es in der DIN VDE 0298-4 Angaben.
Stichwort Verlegeart

MfG
M. Paasche

Holger

Beitragvon Holger » Do 03.04.2008 17:42

Hallo M_Paasche.....Danke für die schnelle Antwort...das hat mir weitergeholfen... :kugel:
MfG..Holger