ich kenne neurere RWA-Auslösungen -in Treppenhäusern- eigentlich nur in blauen Druckknopffeuermelder-Gehäusen. Früher waren wohl auch oft Hebelmechanismen gebräuchlich.
wo ist das denn festgelegt und seit wann und für welches Gebiet gilt diese Vorschrift?
So ist das in Bayern:
Sofern in keiner DIN-Norm die Farbe der Auslösestelle explizit vorgegeben wurde, trifft die u. g. Beschreibung zu. Für die Handauslösung einer stationären Löschanlage wurde in der DIN 12 094 die Farbe GELB vorgegeben. Nachfolgend werden die am meisten verwendeten Farben aus der Vorzugsfarbenreihe beschrieben:
ROT (ähnlich DIN 5381 - Vorzugsfarbenreihe)
Mit der Farbe ROT werden alle Handfeuermelder einer Brandmeldeanlage mit der Aufschrift „FEUERWEHR" gekennzeichnet, sofern diese der EN 54-11 entsprechen und direkt mit einer alarmauslösenden Stelle für die Feuerwehr verbunden sind. Aber auch CO-gesteuerte Auslöseeinrichtungen für Rauch- und Wärmeabzugsanlagen können ROT sein.
Wegen der Auffälligkeit werden auch Auslöseeinrichtungen für Rauchschutztüren oder Brandschutztüren bzw. -toren mit roten Tastern ausgestattet. Die Farbe ROT wird in der Richtlinie für Feststellanlagen (Fassung 10/1988) unter Punkt 4.2 ausdrücklich gefordert.
BLAU (ähnlich DIN 5381 - Vorzugsfarbenreihe)
Die Farbe BLAU kennzeichnet Auslösestellen für ausschließlich interne brandschutztechnische Einrichtungen wie z.B. „Hausalarm" oder „Räumungsalarm".
GELB (ähnlich DIN 5381 - Vorzugsfarbereihe)
Die Farbe GELB (i. d. R. nach RAL 1004) kennzeichnet alle anderen brandschutztechnischen Auslösestellen
wie z. B. elektrische Rauchabzüge in den Treppenräumen, Handauslösung für stationäre Löschanlagen usw. . Was mit dieser Auslösestelle betätigt werden kann, muss zweifelsfrei aus der Beschriftung hervorgehen. Ist die Auslösestelle z.B. im Treppenraum mit dem Schriftzug „RAUCHABZUG“ angebracht, soll diese auch den Rauchabzug des Treppenraumes öffnen.
GRÜN (ähnlich DIN 5381 – Vorzugsfarbereihe)
Nach der Richtlinie über elektrische Verriegelungssysteme von Türen in Rettungswegen (EltVTR) muss ein Schild (Piktogramm mit Pfeil) dessen Farbe mit GRÜN nach DIN 4844 Teil 2 beschrieben wird, mit dem Text „NOTTASTE – Nur bei Gefahr betätigen“ auf die Nottaste hinweisen. Als Kontrastfarbe für die Schrift und das Symbol ist weiß zu verwenden. Nach diesem Hinweis kann die Gehäusefarbe auch nur in GRÜN ausgeführt werden, da alle Einrichtungen die mit Flucht- und Rettungswegen zu tun haben, auch in GRÜN nach DIN 4844 Teil 2 ausgeführt werden müssen.
Eine Anmerkung zu Siko:
Das Gehäuse für Auslösungen welcher Art bitte NIEMALS !!! in rot, wenn es kein Feuermelder ist, denn wer liest sich im Brandfall die Beschriftung durch. Sonst geht vielleicht ein Tor zu oder eine wie auch immer geartete Anlage an, aber derjenige, der den Taster betätigt hat, glaubt er hat die FW alarmiert und der Notruf geht nicht raus! Was den Hinweis auf die RL für Feststellanlagen angeht, so reicht es, wenn hier der Taster (Knopf im Gehäuse) rot ist, nicht das ganze Gehäuse!
Ansonsten kenne ich die Gehäuse auch im wesentlichen in grau, wüsste aber nicht, in welcher Vorschrift es steht.
Mit freundlichen Grüßen,
F. Fleischhauer
Hallo Herr Gröb,
der VDS hat grundsätzlich erstmal gar nichts vorzuschreiben, er ist nicht der Gesetzgeber sondern ein "privater Verein" der Richtlinien für die Versicherer erstellt. Diese können zwar durchaus sinnvoll sein und somit für die Planung herangezogen werden, bauordnungsrechtlich sind sie jedoch bedeutungslos. Und wenn man non den VDS-RL abweicht hat dieses vielleicht negativen Einfluss auf die Versicherungsprämie, wenn man es aber vorher mit dem zuständigen Sachbearbeiter schriftlich abstimmt, sind keine Regulierungsnachteile im Schadensfall zu erwarten. Und die Farbe des Auslöseknopfes ist dieses mit Sicherheit nicht für den Brandverlauf entscheident, wenn die Feststelleinrichtung ansonsten vernünftig funktioniert.
Mit freundlichen Grüßen,
F. Fleischhauer
Kenne die nur in Gelb als die wahre farbe für Rauchabzug. Die farbe Grau ist mir auch schon mal untergekommen. Rot benutzen gerne die jungs von Siemens spart wohl Lagerplatz und Kosten.