Elektrischer Betriebsraum

LBO, MBO u. andere Bauvorschriften, Feuerschutzabschlüsse, Flucht- und Rettungswege etc.
Antworten
Uwe Beek
Beiträge: 30
Registriert: Mo 21.10.2013 11:12

Elektrischer Betriebsraum

Beitrag von Uwe Beek »

Hallo zusammen,
wie muß ein Schaltraum brandschutztechnisch gesichert werden?
Die Forderungen bei elektrischen Betriebsräumen (lt. EltBauVO ab einer Einspeisung > 1kV)
wird beschrieben. Aber wie wird mit Schalträumen, welche eine Einspeisung <
1kV haben, verfahren? Kann ich den Raum so gestalten -vllt. abgesehen von einer
Detektion- wie einen normalen Büroarbeitsplatz?

Freu mich auf den Wissensaustausch

Uwe
Phoenix

Re: Elektrischer Betriebsraum

Beitrag von Phoenix »

Hallo Uwe,

das hängt natürlich immer davon ab was man damit bezwecken möchte oder welche Schutzziele man damit erreichen will.
Bauordnungsrechtlich hast du bereits angesprochen das die EltBauVO erst bei Anlagen mit einer Nennspannung ab 1 kV gilt. Somit gibt es diesbezüglich auch erstmal keine Anforderungen, außer dieser Raum wurde im Brandschutzkonzept oder in der Baugenehmigung entsprechend so ausgewiesen das dieser feuerwiderstandfähig abzutrennen ist.

Grüße Sascha