Hallo zusammen,

ich dachte, ich hätte mal gelesen, dass Brandschutztüren (die mit einer Feststellanlage ausgestattet sind) mit einem Hinweis versehen sein MÜSSEN, dass der Schließbereich ständig freigehalten werden muss.

Leider finde ich die Quelle nicht mehr - kann das Schwarmwissen mir da weiterhelfen?

Besten Dank im Voraus und viele grüße!
Thomas
clammer
Beiträge: 619
Registriert: Di 29.07.2003 16:39

Re: Markierung Brandschutztür

Beitrag von clammer »

Steht in der Zulassung bzw. in den DIBt-Richtlinien für Feststellanlagen.
Kurzform: entweder Schließbereich markieren oder Schild anbringen.
siehe hier im Forum auch unter http://www.brandschutzforum.net/viewtop ... tellanlage