Brandschutztüren mit Feststellanlagen

Brandschutzordnung -Konzept/ BVS, Instandhaltung, Ersatzmaßnahmen, Flucht- u. Rettungspläne, Umsetzung von Richtlinien, Gesetzgebungen usw.
Antworten
svenn

Brandschutztüren mit Feststellanlagen

Beitrag von svenn »

Hallo,

ich hoffe, das ih mit meinen Frage hier richtig gelandet bin. In unserem Bürogebäude gibt es Brandschutztüren mit Feststellanlagen. Nun hat unser Fachkraft für Arbeitssicherheit den Heinweis gegeben, dass nach Feierabend diese Türen manuell zu schließen sind. Das ist aus organisatorischen Gründen leider nicht so einfach zu bewerkstellen, da in den meisten Abteilungen Vertrauensarbeitszeit herrscht, und somit keine einheiltiche Feierabendzeit. Die Kollegen müssten also erst einmal alle Büroräume iher Etage prüfen, ob sid denn ggf. der letzte sind, bevor sie das Gebäude nach Arbeitsende verlassen. Daher habe ich folgende Fragen:

1. Gibt es ein Gesetz, Verordnung, Norm etc. welche die Einschätzung unseres FASIS stütz, empfiehlt oder expliziet vorschreibt?
2. Was soll mit der Maßnahme erreicht werden. Die Feststellanlagen sollten doch so konzepiert sein, dass sie die Türen im Brandfall automatisch schließen. Was ist dann das Ziel, alle Türen nach Feirabend manuell zu schließen?

Vielen Dank schon einmal im Voraus.

Gruß

Sven
clammer
Beiträge: 619
Registriert: Di 29.07.2003 16:39

Re: Brandschutztüren mit Feststellanlagen

Beitrag von clammer »

Guten Tag,

diese Regelung stammt aus den "Allgemeine Sicherheitsvorschriften der Feuerversicherer für Fabriken und gewerbliche Anlagen (ASF)" (VdS 2038).

Gruß
C. Lammer
Rebling
Beiträge: 11
Registriert: Di 09.10.2012 16:33

Re: Brandschutztüren mit Feststellanlagen

Beitrag von Rebling »

Hallo,
svenn hat geschrieben: ... Das ist aus organisatorischen Gründen leider nicht so einfach zu bewerkstellen, da in den meisten Abteilungen Vertrauensarbeitszeit herrscht, und somit keine einheiltiche Feierabendzeit. Die Kollegen müssten also erst einmal alle Büroräume iher Etage prüfen, ob sid denn ggf. der letzte sind, bevor sie das Gebäude nach Arbeitsende verlassen. ...
Die Türen können doch zu einer "üblichen*)" Zeit geschlossen werden,
die Mitarbeiter die danach noch da sind müssen die Türen dann halt von Hand aufmachen.

*) wenn typischerweise (fast) alle gegangen sind
matula82
Beiträge: 2
Registriert: Mi 15.11.2017 11:24

Re: Brandschutztüren mit Feststellanlagen

Beitrag von matula82 »

clammer hat geschrieben:Guten Tag,

diese Regelung stammt aus den "Allgemeine Sicherheitsvorschriften der Feuerversicherer für Fabriken und gewerbliche Anlagen (ASF)" (VdS 2038).

Gruß
C. Lammer
Guten Tag,
gilt diese Reglung auch für Türen die mit einem Rauchmelder ausgestattet sind und somit automatisch zufallen wenn Rauch detektiert wird?

Grüße aus Hessen
Christof
Schmid-Brandschutz

Re: Brandschutztüren mit Feststellanlagen

Beitrag von Schmid-Brandschutz »

svenn hat geschrieben:Was ist dann das Ziel, alle Türen nach Feirabend manuell zu schließen?
Das Ziel ist es, dass auch außerhalb der Arbeitszeit der Brand in dem Bereich bleibt bzw. nicht in andere Bereiche übergreift.
Meistens trennt ja eine Brandschutztür einen Brandabschnitten von einem anderen, oder von einem Treppenraum etc.

Wenn es brennt und keiner ist da und die Türen dann nicht zufallen, warum auch immer, werden die Bereiche so geschützt.

Mein Kenntnisstand ist, dass die Feststellanlagen unterschiedliche Mechanismen haben, warum diese auslösen.
clammer
Beiträge: 619
Registriert: Di 29.07.2003 16:39

Re: Brandschutztüren mit Feststellanlagen

Beitrag von clammer »

Guten Tag,
gilt diese Reglung auch für Türen die mit einem Rauchmelder ausgestattet sind und somit automatisch zufallen wenn Rauch detektiert wird?

Grüße aus Hessen
Christof
Ja.

Gruß
C. Lammer
clammer
Beiträge: 619
Registriert: Di 29.07.2003 16:39

Re: Brandschutztüren mit Feststellanlagen

Beitrag von clammer »

Mein Kenntnisstand ist, dass die Feststellanlagen unterschiedliche Mechanismen haben, warum diese auslösen.
Die Auslösekriterien sind Rauch oder/und Wärme.
Ausnahmen: In Rettungswegen Rauch, in Ex-Bereichen u. U. eine Gaswarnanlage.

Gruß
C. Lammer
Arnold

Re: Brandschutztüren mit Feststellanlagen

Beitrag von Arnold »

Hallo,
sehr interessante Thema, super,dass ich die Infos hier gefunden habe.
Antworten