Aufstellun von Automaten in Krankenhäuser

LBO, MBO u. andere Bauvorschriften, Feuerschutzabschlüsse, Flucht- und Rettungswege etc.
Antworten
Frangart

Aufstellun von Automaten in Krankenhäuser

Beitrag von Frangart »

Hallo, ich benötige Informationen bezüglich Brandlast, Aufstellort, Sicherung von Wasserspender und Kaffeeautomaten in Krankenhäuser.
Was ich bisher herausgefunden habe:
- keine Aufstellung in Treppenhäuser
- keine Aufstellung in Fluchtwegen, wenn nur ein Fluchtweg vorhanden ist.
- Grundsätzlich ist die Aufstellung geduldet
- UBA kann eine Löschvorrichtung fordern.

Schon jetzt vielen Dank für die Antworten
Dieter
Phoenix

Re: Aufstellun von Automaten in Krankenhäuser

Beitrag von Phoenix »

Hallo Dieter,
dies lässt sich so pauschal nicht beantworten.
Hierzu müsste man erst einmal erfahren, wo die Aufstellung dieser Automaten geplant ist. Sofern es in eigenen Räumen vorgesehen wird ist das absolut unkritisch.

Phoenix
Schmid-Brandschutz

Re: Aufstellun von Automaten in Krankenhäuser

Beitrag von Schmid-Brandschutz »

Sorry UBA, aber wer soll das sein?
THE
Beiträge: 134
Registriert: Do 28.12.2017 16:53

Re: Aufstellun von Automaten in Krankenhäuser

Beitrag von THE »

schau hier mal (siehe Anhang) - da gibt es eine Empfehlungen der AGBF bzw des DFV zur Risikoeinschätzung von Brandlasten in Rettungswegen
Dateianhänge

[Die Dateierweiterung pdf wurde deaktiviert und kann nicht länger angezeigt werden.]

THE
Beiträge: 134
Registriert: Do 28.12.2017 16:53

Re: Aufstellun von Automaten in Krankenhäuser

Beitrag von THE »

Schmid-Brandschutz hat geschrieben:Sorry UBA, aber wer soll das sein?
in diesem Zusammenhang wohl die "Untere Bauaufsichtsbehörde"
Schmid-Brandschutz

Re: Aufstellun von Automaten in Krankenhäuser

Beitrag von Schmid-Brandschutz »

in diesem Zusammenhang wohl die "Untere Bauaufsichtsbehörde"
danke
da bin ich echt nicht drauf gekommen
Antworten