gesetzliche Vorschriften für Wartungen

Alles was allgemeiner Natur bzw. nicht zuzuordnen ist, steht hier!
Lufel
Beiträge: 26
Registriert: Mo 14.07.2003 12:21
Wohnort: Reutlingen
Kontaktdaten:

gesetzliche Vorschriften für Wartungen

Beitragvon Lufel » Di 15.07.2003 1:00

Hallo Guten Tag zusammen,

kann mir jemand sagen, ob es ganz eindeutige gesetzliche Vorgaben für Wartungen und Wartungszyklen im Bereich der Brandmeldetechnik, RWA, Sprinkler usw. aber auch im Bereich der Einbruchmeldeanlagen gibt und wo man diese ggf. nachlesen kann? Ich habe mal wieder das leidige Problem mit unseren Controllern, die nur das notwendigste an Wartungen umsetzen möchten und nicht auf die Anforderungen der Hersteller eingehen. Desweitern sollte ich wissen, wer die Wartungen durchführen darf, laut VdS ja immer eine Errichterfirma mit VdS Zulassung. Laut BG genügt z.T. ein Sachkundiger den eine Firma selbst ausbilden könnte (mir fällt da aber eigentlich nur jemand für die Feuerlöscher ein). Von mir möchte man nun wissen, was als Minimum gesetzlich gefordert ist, der VdS ist hierbei mal ausgenommen, da seine Richtlinien keinen gesetzlichen Charakter haben. Vielleicht kann jemand von Euch mir da weiterhelfen! Wie schaut es mit DIN Normen aus, mit BG Anforderungen oder baurechtliche Vorgaben (LBO, MBO)

Ich würde mich über Infos, Literaturhinweise oder Links freuen.

Vielen Dank,

Lutz Abraham

Lutz_Abraham@hugoboss.com

Falk_HL
Beiträge: 281
Registriert: Mo 16.06.2003 14:55

Beitragvon Falk_HL » Di 15.07.2003 1:00

Hallo Lutz,

schön mal wieder was von dir zu hören...

wie immer gibt es unterschiedliche Betrachtungen, aber eines sollte bei Eigenwartung eben auch bedacht werden, 1. Gewährleistung, 2. Haftung

Folgende Vorschriften:

BMA/EMA = VDE 0833 Teil 1

Alarmübertragung

VdS 2465 1999-03 Übertragungsprotokoll für Gefahrenmeldeanlagen, Richtlinien

VdS 2465-S1 2001-03 Übertragungsprotokoll für Gefahrenmeldungen Version 2, Ergänzung

S1: Korrektur und Anpassung von Satztypen

VdS 2471 1998-04 Übertragungswege in Alarmübertragungsanlagen, Richtlinien

VdS 2471-S1 2001-03 Übertragungswege in Alarmübertragungsanlagen, Ergänzung S1:

Netzspezifische Anforderungen

VdS 2532 2001-01 Übertragungswege in Alarmübertragungsanlagen, Verzeichnis

VdS 2463 1995-05 Übertragungsgeräte für Gefahrenmeldeanlagen, Anforderungen

VdS 2466 1996-04 Alarmempfangseinrichtungen f. Gefahrenmeldeanlagen, Anforderungen

VdS 2808 2001-06 VdS-anerkannnte Alarmübertragungsgeräte, Verzeichnis


Betrieb


VdS 2182M 1999-02 Betriebsbuch für BMA – Muster -
Sonstige Publikationen

VdS 2135 2001-01 Symbole für Gefahrenmeldeanlagen, Richtlinien

RWA= DIN 18232 Teil 2 (Zwang gemäß DIBT DIN 4102)

VdS 2133 1996-01 Anerkennung als Errichterfirma für RWA, Verfahrensrichtlinien

VdS 2236 1999-04 Prüfungsordnung für Errichter der Brandschutz- und Sicherungstechnik

VdS 2510M 1997-10 Zertifikat über die Konformität einer RWA (Installationsattest), – Muster –

VdS 2599M 2000-07 Installationsattest für Entrauchungsanlagen in Treppenräumen – Muster –

VdS 2343 1995-04 Zertifizierung von Qualitätsmanagementsystemen, Verfahren

VdS 2520 1995-04 Anwendung von ISO 9001 auf Errichterfirmen, Merkblatt

VdS 2521 1995-04 Anwendung von ISO 9001 auf kleine Unternehmen, Merkblatt

VdS 2491 2001-06 VdS-anerkannte Errichterfirmen für Rauch- und Wärmeabzugsanlagen,

Verzeichnis

VdS 2805 2001-06 VdS-anerkannte Errichterfirmen für Entrauchungsanlagen in Treppenräumen, Verzeichnis

FSA

Zwang gemäß DIBT DIN 4102

Abnahme durch Sachverständigen, Prüfung durch Sachkundigen

Löschanlagen: VDS= Regeln der Technik!

Wasserlöschanlagen

Planung und Einbau

VdS 2092 1999-08 Sprinkleranlagen, Richtlinien für Planung und Einbau

VdS 2092-S 2001-06 Sprinkleranlagen, Richtlinien für Planung und Einbau,

Übergangsregelung S1/2001 zu VdS 2092 : 1999-08

VdS CEA 4001 2000-04 Sprinkleranlagen, Richtlinien für Planung und Einbau (CEA)

VdS CEA 4001-S 2001-06 Sprinkleranlagen, Richtlinien für Planung und Einbau (CEA),

Übergangsregelung S 1/2001 zu VdS CEA 4001 : 2000-04

VdS 2109 1990-08 Sprühwasserlöschanlagen, Richtlinien für Planung und Einbau einschl.

Ergänzungen VdS 2109-S : 1996-02

VdS 2395-1 1999-11 Halbstationäre Sprühwasserlöschanlagen, Richtlinien für Planung und Einbau

VdS 2815 2001-03 Zusammenwirken von Wasser-Löschanlagen und RWA, Merkblatt

VdS 2496 1996-12 Ansteuerung von Feuerlöschanlagen, Richtlinien

VdS 2562 1997-06 Verfahren für die Anerkennung neuer Löschtechniken (ENTWURF)

Errichterfirmen

VdS 2132 1996-06 Anerkennung als Errichterfirma für Feuerlöschanlagen, Verfahren

VdS 2236 1999-04 Prüfungsordnung für Errichter der Brandschutz- und Sicherungstechnik

VdS 2343 1995-04 Zertifizierung von Qualitätsmanagementsystemen, Verfahren

VdS 2520 1995-04 Anwendung von ISO 9001 auf Errichterfirmen, Merkblatt

VdS 2521 1995-04 Anwendung von ISO 9001 auf kleine Unternehmen, Merkblatt

VdS 2490 2001-06 VdS-anerkannte Errichterfirmen für Feuerlöschanlagen, Verzeichnis

Produkte

VdS 2344 1999-02 Anerkennung und Prüfung von Bauteilen, Geräten und Systemen,

Verfahren

VdS 2343 1995-04 Zertifizierung von Qualitätsmanagementsystemen, Verfahren

VdS 2100 1988-05 Bauteile für Wasserlöschanlagen, Anforderungen und Prüfmethoden

VdS 2155 2001-06 VdS-anerkannte Bauteile für Wasserlöschanlagen, Verzeichnis

VdS 2160 2000-05 Glasfassauslöseelemente, Anforderungen und Prüfmethoden

VdS 3423 2000-11 E 90 Kabel mit zusätzlichem Funktionserhalt bei Einwirkung von Wasser,

Anforderungen und Prüfmethoden (Entwurf)

VdS 2558 2001-06 Bauteile für Schaumlöschanlagen, Verzeichnis


Betrieb

VdS 2212M 1999-08 Betriebsbuch für Wasserlöschanlagen – Muster –

VdS 2091 1999-03 Erhaltung der Betriebsbereitschaft von Sprinkleranlagen, Merkblatt

VdS 2373 1998-09 Frostschutz in Sprinkleranlagen, Merkblatt

Sonstige Publikationen

VdS 2377 1998-12 Sprinkleranlagen – Grenzen der Einsatzmöglichkeiten, Merkblatt


Gaslöschanlagen

Planung und Einbau

VdS 2093 1997-10 CO2-Feuerlöschanlagen, Richtlinien für Planung und Einbau

einschl. Nachtrag VdS 2093-S und VdS 2304

VdS CEA 4019 1997-07 Überwachung von CO2-Feuerlöschanlagen

VdS 2304 1998-12 Einrichtungsschutz für elektrische und elektronische Systeme,

Richtlinien

VdS 2496 1996-12 Ansteuerung von Feuerlöschanlagen, Richtlinien

VdS 2562 1997-06 Verfahren für die Anerkennung neuer Löschtechniken (ENTWURF)

Errichterfirmen

VdS 2132 1996-06 Anerkennung als Errichterfirma für Feuerlöschanlagen, Verfahren

VdS 2236 1999-04 Prüfungsordnung für Errichter der Brandschutz- und Sicherungstechnik

VdS 2343 1995-04 Zertifizierung von Qualitätsmanagementsystemen, Verfahren

VdS 2520 1995-04 Anwendung von ISO 9001 auf Errichterfirmen, Merkblatt

VdS 2521 1995-04 Anwendung von ISO 9001 auf kleine Unternehmen, Merkblatt

VdS 2490 2001-06 VdS-anerkannte Errichterfirmen für Feuerlöschanlagen, Verzeichnis

Produkte

VdS 2344 1999-02 Anerkennung und Prüfung von Bauteilen, Geräten und

Systemen; Verfahren

VdS 2343 1995-04 Zertifizierung von Qualitätsmanagementsystemen, Verfahren

VdS 2578 2001-03 Elektronische Wiegeeinrichtungen für CO2-Niederdruck-Behälter,

Anforderungen und Prüfmethoden

VdS 2238 1989-03 Branderkennungselemente CO2-Feuerlöschanlagen,

Anforderungen und Prüfmethoden

VdS CEA 4016 1997-07 Düsen für Inertgas-Feuerlöschanlagen, Anforder. u. Prüfmethoden

VdS CEA 4010 1997-07 Düsen für CO2-Feuerlöschanlagen, Anforderungen u.

Prüfmethoden

VdS CEA 4009 2001-05 Hoch- und Niederdruck-Bereichsventile und deren Auslöseeinrichtungen für Gas-Löschanlagen, Anforderungen u. Prüfmethoden

VdS CEA 4014 2001-05 Hochdruck-Behälterventilbaugruppen und deren

Auslöseeinrichtungen für Gas-Löschanlagen, Anforderungen u. Prüfmethoden

VdS CEA 4011 2001-05 Nichtelektrische Steuer- und Verzögerungseinrichtungen für

Gas-Löschanlagen, Anforderungen und Prüfmethoden

VdS CEA 4012 2001-05 Rückflussverhinderer und Rückschlagventile für Gas-


Löschanlagen, Anforderungen und Prüfmethoden

VdS CEA 4013 2001-05 Schläuche und Flaschenanschlussrohrleitungen für Gas-

Löschanlagen, Anforderungen und Prüfmethoden

VdS CEA 4025 2001-05 Druckreduziereinrichtungen für Inertgas-Feuerlöschanlagen,

Anforderungen und Prüfmethoden

VdS CEA 4026 2001-05 Druckschalter für Gas-Löschanlagen, Anforderungen und

Prüfmethoden

VdS CEA 4027 2001-05 Mechanische Wiegeeinrichtungen für Gas-Löschanlagen,

Anforderungen und Prüfmethoden

VdS CEA 4028 2001-05 Alarmgeräte für Gas-Löschanlagen, Anforderungen und

Prüfmethoden

VdS CEA 4030 2001-05 Manometer für Gas-Löschanlagen, Anforderungen und Prüfmethoden

VdS CEA 4032 2001-05 Nichtelektrische Blockiereinrichtungen für Gas-Löschanlagen, Anforderungen und Prüfmethoden

VdS 2473 2001-06 VdS-anerkannte Bauteile und Systeme für Gas-Löschanlagen,


Verzeichnis

Betrieb

VdS 2240M 1999-08 Betriebsbuch für Inertgas- und Pulverlöschanlagen – Muster –

VdS 2325 1992-04 Betrieb von CO2-Feuerlöschanlagen, Merkblatt
Zuletzt geändert von Falk_HL am Mi 16.07.2003 15:23, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße FH

Lufel
Beiträge: 26
Registriert: Mo 14.07.2003 12:21
Wohnort: Reutlingen
Kontaktdaten:

Beitragvon Lufel » Di 15.07.2003 1:00

Danke Falk,

das ist ja mehr wie gedacht. Ich habe die DIN VDE 0833 auch schon empfohlen bekommen, abgesehen von den VdS Richtlinien und den BG- Vorschriften ist sonst aber eigentlich rein rechtlich nichts auf dem Markt, muß ich bis jetzt feststellen.

Ok, da muß ich unseren Controller doch mit den Anforderungen des Versicherers (VdS) überzeugen.

Ich nehme aber gerne noch Tipps und Info´s an.

Zum Thema mal wieder was von mir zu hören, ich wollte mich mit Dir und Andreas Koch eh mal kurzschließen da seit April das OxyReduct System in unserm Hochregallager arbeitet und ich ja versprochen hatte, eine kleine Führung zur veranstalten, sobald die Anlage läuft.

Ich werde demnächst auf euch zukommen.

Grüsse aus Metzingen,
Lutz Abraham

Falk_HL
Beiträge: 281
Registriert: Mo 16.06.2003 14:55

Beitragvon Falk_HL » Di 15.07.2003 1:00

Hallo Lutz,

ist vielleicht nicht so rüber gekommen, jedoch sind diese Vorschriften gesetzesähnlich und haben somit sehr wohl entsprechende Wirkung, warum?

In der MBO als auch LBO heißt es ja, dass gegen die Ausbreitung von Feuer und Rauch .... usw. Dies trifft zunächst mal den bauliche BS! Allerdings wird ganz gern beim baulichen BS etwas gespart, was man darf, jedoch muss kompensiert werden. Das Endergebnis muss dann der LBO und den jeweiligen Baugenehmigungen entsprechen. Damit wären wir beim Thema RWA, BSK, FSA! Diese Systeme müssen bauaufsichtlich zugelassen sein (DIBT)! In den dortigen Zulassungen steht auch immer etwas über Wartung u. d. gl. geschrieben. Das ist dein Gesetz nach dem du suchst.

Jetzt zu den anderen Anlagen. Von wem sind sie gefordert, meist vom Versicherer oder gar Bestandteil der Baugenehmigung. Dann müssen diese Anlage (bedenke Versicherungs- u. Haftungsschutz) den Regeln der Technik entsprechen. In erster Linie gelten DIN bzw. EN-Vorschriften d. R. d. T. aber eben auch VdS-, hin und wieder sogar vfdb-Vorschriften (sofern nichts anderes vorhanden).

Und genau das musst du deinem Controller verklickern oder er soll dir die Abweichung von allen genannten Vorschriften in seiner Eigenverantwortung unterschreiben!

Du, ich freu mich schon auf den Rundgang, sehe jedoch vor September kaum Möglichkeiten. Aber das können wir ja gern telefonisch konkretisieren. Ich finde es aber toll, dass du daran festhälst!
Zuletzt geändert von Falk_HL am Mi 16.07.2003 15:26, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße FH

Gast

Beitragvon Gast » Di 15.07.2003 1:00

Hallo Hr.Abraham, Hr. Hauptlorenz,

was ist den das OxyReduct-System? Ich vermute ein auf Enertgasen basierendes System zur Sauerstoffreduzierung, wie der Name schon sagt?

Das mit der Führung finde ich als guten Vorschlag für den Verein. Ggf. innerhalb deratige Präsentationen neuer Anlagen anzubieten, bzw. Präsentationen den Mitgleider Online zur Verfügung zu stellen.. Ich bin an Neuheiten immer interessiert.

Gruß aus der Residenzstadt Bückeburg

Andreas Franke

Schaeffer

Beitragvon Schaeffer » Di 15.07.2003 1:00

Guten Morgen, verehrte Kollegen,

vielleicht reicht Ihnen ja als Aussage der § 53 der Arbeitsstättenverordnung, nach der "Sicherheitseinrichtungen zur Verhütung und Beseitigung von Gefahren - ausgenommen Feuerlöscher - mindestens jährlich durchgeführt werden müssen. Feuerlöscher: alle zwei Jahre." Abweichungen (z.B. durch Vorgaben des VdS) sind zusätzlich zu beachten.

Gruss aus Dornstadt bei Ulm

Peter Schäffer

Falk_HL
Beiträge: 281
Registriert: Mo 16.06.2003 14:55

Beitragvon Falk_HL » Di 15.07.2003 1:00

Hallo Herr Franke,

schauen Sie mal hier vorbei: http://www.wagner.de/deutsch/u_brandvermeidung2.htm

Das System ist von der Fa. Wagner, klingt interessant, jedoch müssen gewisse Rahmenbedingungen stimmen, z. B. Dichtigkeit. Sonst wird's schnell unrentabel. Aber wir haben ja demnächst mal die Möglichkeit dieses zu sehen, natürlich mit anschließendem Bericht!
Zuletzt geändert von Falk_HL am Mi 16.07.2003 15:28, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße FH

Lufel
Beiträge: 26
Registriert: Mo 14.07.2003 12:21
Wohnort: Reutlingen
Kontaktdaten:

Beitragvon Lufel » Di 15.07.2003 1:00

Hallo Falk,

vielen Dank nochmal für deine Infos, jetzt kann ich mich mit meinem Controller auseinander setzen. Ich denke schon, dass er danach ein einsehen hat. Im Zuge von Kosteneinsparungen wird meist immer am Service gespart.

Zum Thema OxyReduct nochmals:

Im September würde es für eine kleine Führung sogar recht gut bei mir reinpassen. Ich habe am 29.09.03 ab 18:30 Uhr eh eine Begehung mit unserer kompletten örtlichen Feuerwehr und vielleicht kann man diesen Termin gleich mit einer Führung der Brandschutzbeauftragten verbinden, melde Dich bei mir. Ich würde mich freuen.

Grüsse, Lutz Abraham

Huter

hmmm

Beitragvon Huter » Sa 26.07.2003 16:35

Interesant ...

Wenn möglich würde ich mich gerne anschließen, vorausgesetzt es ist mir terminlich möglich .

Da könnt ich einige von euch den ja auch mal Real kennenlernen .

MFG Qax1