Jahresbericht Brandschutz

Brandschutzordnung -Konzept/ BVS, Instandhaltung, Ersatzmaßnahmen, Flucht- u. Rettungspläne, Umsetzung von Richtlinien, Gesetzgebungen usw.
Hegenberg

Jahresbericht Brandschutz

Beitragvon Hegenberg » Mo 19.01.2004 18:20

Hallo allerseits!
Bei meiner Arbeit als Gefahrgutbeauftragter muß ich jährlich einen Bericht anfertigen der von der Geschäftsleitung gegengezeichnet wird und dann fünf Jahre aufbewahrt werden muß.
Dadurch wird die eigene Arbeit dokumentiert und gute wie noch nicht so gut funktionierende Abläufe erfaßt.
Hat jemand schonmal einen ähnlichen Bericht für den Brandschutzbereich angefertigt? Wäre jetzt der beste Zeitpunkt dafür. :zwink:
Gruß aus Hoya,
Martin Hegenberg

Falk_HL
Beiträge: 281
Registriert: Mo 16.06.2003 14:55

Beitragvon Falk_HL » Do 22.01.2004 10:17

Hallo Herr Hegenberg,

grundsätzlich mal eine gute Idee, schaft Transparenz usw.. Ich denke die Machbarkeit hängt sehr mit der Stellung im Betrieb und von der zur verfügung stehenden Zeit ab. Ein BSB der gerade mal 2 Stunden/Monat dieser Funktion nachkommen darf, macht sich über derartige Rechenschaften keine so großen Gedanken, wenngleich es ihm möglicher weise weiterhelfen könnte. Dennoch ein netter Gedanke :supi:
Grüße FH

Hegenberg

Beitragvon Hegenberg » Do 22.01.2004 10:33

Hallo!
Bin schon dran und werde eine Vorlage ins Forum stellen.
Wird aber noch etwas dauern. :grins:
Gruß,
Martin Hegenberg

Huter

gefällt mir ...

Beitragvon Huter » Fr 23.01.2004 0:01

Nabend zusammen ...

Die Idee von so einem "Tätigkeitsbericht" gefällt mir.
Und da ich BS-Schreibarbeit eh an meinem eigenen PC zuhause mache , kommt s auf so n bisschen auch nicht mehr an :grins:

Nur da ich erst 2 Monate im "Amt" bin , weiß ich im Mom noch nicht so genau was ich da reinschreiben könnte .

Bin mal auf die Vorlage gespannt.

Gruß Qax1

Hegenberg

Beitragvon Hegenberg » Mo 26.01.2004 16:32

xxx
Zuletzt geändert von Hegenberg am Di 27.01.2004 13:23, insgesamt 1-mal geändert.

Hegenberg

Jahresbericht des Brandschutzbeauftragten

Beitragvon Hegenberg » Mo 26.01.2004 16:34

Hallo!
Habe den Bericht mal vorab fertig gemacht, denke so oder so ähnlich sollte er aussehen.
Kann ihn bei Bedarf gerne mailen ( sieht wesentlich besser aus...) und wäre für Anregungen dankbar.

Gruß,
Martin Hegenberg


Jahresbericht des Brandschutzbeauftragten 2003

Fa. Hermann Hartje KG, Hoya


1. Brandmeldeanlage

Anzahl der Meldergruppen: 98
Anzahl der Melder: 534
Anzahl der Druckknopfmelder 64
Brandmelderüberwachte Fläche: > 90%

Änderungen der nicht mit Brandmeldern überwachten Räume sind für 2004 geplant.
Hier werden im Neubaubereich wie in der Baugenehmigung vom 17.02.2000 gefordert noch einige Melder zur flächigen Überwachung nachgerüstet.
An der BMZ wird die Auslösung von Probealarmen mit Hilfe eines Schlüsselschalters möglich gemacht.
Nach Fertigstellung der o.g. Maßnahmen sind Räumungsübungen durchzuführen.
Evtl. werden in bisher nicht überwachten Altbaubereichen noch Melder und Signalgeber nachgerüstet, nach Abschluß dieser Arbeiten würde die überwachte Fläche 100 % betragen.
Ein Wartungsvertrag mit der Fa. Bierbaum ist noch abzuschließen.


2. Weitere brandschutztechnische Einrichtungen

Handfeuerlöscher: >200 Rsp. B.Clausen
Wandhydranten: 63
Feuerschutzklappen mit thermischer Auslösung: 1
Türfeststellanlagen: 17
RWA: 5
RA: 4


3. Brandschutzbeauftragter und Brandschutzhelfer

Brandschutzbeauftragter: Martin Hegenberg
durch die Geschäftsleitung bestellt
Jährlich dafür aufgewandte Zeit: ca. 100 Stunden im Betrieb

Brandschutzhelfer
Ausgebildete Brandschutzhelfer: -
Trupp für Erstbekämpfung (Mitglieder aus FFW's) geplant für 2004

Beauftragte Personen 14
für Meldungen an Sammelplätzen und Infos an Einsatzkräfte etc.


4. Feueralarme

Insgesamt: -
davon
- Technische Defekte -
- Nicht gemeldete Bau- und Montagearbeit -
- Unbekannte Ursachen - Einsatz freiw. Feuerwehr Hoya -

- Übungen freiw. Feuerwehr Hoya 3
- Probealarme 1



5. Störungsmeldungen

Insgesamt: 11
Ursache
- Melder abgefahren 1
- Druckknopfmelder ausgefallen 6
- Optischer Melder in Ringleitung von BMZ verloren 4

6. Brände und Brandbekämpfung

keine

7. Änderung brandschutztechnischer Risiken

keine

8. Brandschutzbegehungen

Die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen wird im Rahmen der Arbeitssicherheitsbegehungen und regelmäßigen Rundgänge des Brandschutzbeauftragten überprüft.
Es ist eine erneute Begehung mit dem Versicherer und der FFW Hoya im Rahmen von Übungen für 2004 vorgesehen.

9. Brandschutzordnung

2003 wurde die Brandschutzordnung nach DIN 14096 Teil A – C erstellt und in die jährlichen Unterweisungen eingearbeitet.
Die Umsetzung wird in diesem Jahr besondere Aufmerksamkeit erfordern.

10. Wartung brandschutztechnischer Einrichtungen

Prüf-/ Wartungsintervall Verantwortlich
Handfeuerlöscher 2 Jahre H. Holze
Brandmeldeanlage jährliche Wartung Fa. Bierbaum / M. Hegenberg
Rauchabzugsanlagen jährlich H. Holze
Rauch und Wärmeabzugsanlagen jährlich H. Holze
Brandmelder + Jedes Quartal Inspektion Brandmeldeanlage M.Hegenberg / S. Wolf
Steigleitung trocken 2 Jahre M. Hegenberg
Wandhydranten Jährlich M. Hegenberg
Feststellanlagen Jedes Quartal G. Schwarze / S. Wolf
Brandschutzklappen Jährlich G. Schwarze / S. Wolf
Notbeleuchtung Jährliche Wartung, G.Schwarze /S.Wolf
laufende Überw.

Alle Wartungsarbeiten sind dokumentiert durchzuführen.
Die Prüffristen einzelner Löscher sowie der RA und RWA sind überschritten, aber ausstehende Wartungen werden in Kürze erledigt.
Für Feststellanlagen, Brandschutzklappen und Notbeleuchtung sind noch Prüfbücher zu besorgen bzw. zu erstellen. Dies wird in der 6. KW 2004 erledigt.







Hoya, den 26.01.04 ...................................... Zur Kenntnis genommen: ....................................
-Martin Hegenberg- Geschäftsleitung-

DannyMeyer

Beitragvon DannyMeyer » Di 02.09.2008 12:45

Dieses Thema ist ja nun schon seeeehr alt!
Für mich wird es jetzt aber aktuell.
Ich möchte bzw. muss einen Brandschutzbericht
anfertigen, dem ich meinem Geschäftsführer
und unserem Umweltmanager vorlegen "darf".
So als groben Anhaltspunkt kann man ja den letzten Post,
aus dem Jahr 2004, übernehmen.
Kann man eigentlich von irgendwo her
ein entsprechend vorgefertigtes Formblatt mit
einer Gliederung her bekommen?
Oder hat jemand aus dieser Runde schon
einmal so einen Jahresbericht erstellt?

Ich bin über jede Hilfe dankbar.

Gruss
Danny Meyer

Armin

Beitragvon Armin » Di 02.09.2008 16:13

Hi zusammen,

bei uns im Konzern wird das schon seit Jahren mit einem Brandschutz Jahresbericht gemacht.
Dieser wird für jedes Gebäude angefertigt. Dieser geht an unsere Abteilung und mein Chef macht nen Konzernbericht draus für die Geschäftsleitung.

Wenn Ihr mir sagt wie ich hier ein Word reinkrieg stell ich es gerne zur Verfügung.

DannyMeyer

Beitragvon DannyMeyer » Di 02.09.2008 16:27

Hast eine PN von mir!
Würde mich über eine Nachricht von Dir freuen!

Gruss
Danny