Jahresbericht des Brandschutzbeauftragten 2003
Fa. Hermann Hartje KG, Hoya
1. Brandmeldeanlage
Anzahl der Meldergruppen: 98
Anzahl der Melder: 534
Anzahl der Druckknopfmelder 64
Brandmelderüberwachte Fläche: > 90%
Änderungen der nicht mit Brandmeldern überwachten Räume sind für 2004 geplant.
Hier werden im Neubaubereich wie in der Baugenehmigung vom 17.02.2000 gefordert noch einige Melder zur flächigen Überwachung nachgerüstet.
An der BMZ wird die Auslösung von Probealarmen mit Hilfe eines Schlüsselschalters möglich gemacht.
Nach Fertigstellung der o.g. Maßnahmen sind Räumungsübungen durchzuführen.
Evtl. werden in bisher nicht überwachten Altbaubereichen noch Melder und Signalgeber nachgerüstet, nach Abschluß dieser Arbeiten würde die überwachte Fläche 100 % betragen.
Ein Wartungsvertrag mit der Fa. Bierbaum ist noch abzuschließen.
2. Weitere brandschutztechnische Einrichtungen
Handfeuerlöscher: >200 Rsp. B.Clausen
Wandhydranten: 63
Feuerschutzklappen mit thermischer Auslösung: 1
Türfeststellanlagen: 17
RWA: 5
RA: 4
3. Brandschutzbeauftragter und Brandschutzhelfer
Brandschutzbeauftragter: Martin Hegenberg
durch die Geschäftsleitung bestellt
Jährlich dafür aufgewandte Zeit: ca. 100 Stunden im Betrieb
Brandschutzhelfer
Ausgebildete Brandschutzhelfer: -
Trupp für Erstbekämpfung (Mitglieder aus FFW's) geplant für 2004
Beauftragte Personen 14
für Meldungen an Sammelplätzen und Infos an Einsatzkräfte etc.
4. Feueralarme
Insgesamt: -
davon
- Technische Defekte -
- Nicht gemeldete Bau- und Montagearbeit -
- Unbekannte Ursachen - Einsatz freiw. Feuerwehr Hoya -
- Übungen freiw. Feuerwehr Hoya 3
- Probealarme 1
5. Störungsmeldungen
Insgesamt: 11
Ursache
- Melder abgefahren 1
- Druckknopfmelder ausgefallen 6
- Optischer Melder in Ringleitung von BMZ verloren 4
6. Brände und Brandbekämpfung
keine
7. Änderung brandschutztechnischer Risiken
keine
8. Brandschutzbegehungen
Die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen wird im Rahmen der Arbeitssicherheitsbegehungen und regelmäßigen Rundgänge des Brandschutzbeauftragten überprüft.
Es ist eine erneute Begehung mit dem Versicherer und der FFW Hoya im Rahmen von Übungen für 2004 vorgesehen.
9. Brandschutzordnung
2003 wurde die Brandschutzordnung nach DIN 14096 Teil A – C erstellt und in die jährlichen Unterweisungen eingearbeitet.
Die Umsetzung wird in diesem Jahr besondere Aufmerksamkeit erfordern.
10. Wartung brandschutztechnischer Einrichtungen
Prüf-/ Wartungsintervall Verantwortlich
Handfeuerlöscher 2 Jahre H. Holze
Brandmeldeanlage jährliche Wartung Fa. Bierbaum / M. Hegenberg
Rauchabzugsanlagen jährlich H. Holze
Rauch und Wärmeabzugsanlagen jährlich H. Holze
Brandmelder + Jedes Quartal Inspektion Brandmeldeanlage M.Hegenberg / S. Wolf
Steigleitung trocken 2 Jahre M. Hegenberg
Wandhydranten Jährlich M. Hegenberg
Feststellanlagen Jedes Quartal G. Schwarze / S. Wolf
Brandschutzklappen Jährlich G. Schwarze / S. Wolf
Notbeleuchtung Jährliche Wartung, G.Schwarze /S.Wolf
laufende Überw.
Alle Wartungsarbeiten sind dokumentiert durchzuführen.
Die Prüffristen einzelner Löscher sowie der RA und RWA sind überschritten, aber ausstehende Wartungen werden in Kürze erledigt.
Für Feststellanlagen, Brandschutzklappen und Notbeleuchtung sind noch Prüfbücher zu besorgen bzw. zu erstellen. Dies wird in der 6. KW 2004 erledigt.
Hoya, den 26.01.04 ...................................... Zur Kenntnis genommen: ....................................
-Martin Hegenberg- Geschäftsleitung-