So, nun habe ich das offizielle Statement unserer Behörde, darin heißt es:
Kopiergeräte haben in den Ausgangsbereichen von Versammlungsstätten und in baurechtlich notwendigen Fluren nichts zu suchen. Bei Fluren werden Anforderungen an Einbauten, Verkleidungen, Dämmschichten und Bodenbeläge (B1- schwerentflammbar ) gestellt, um u.a. die Gefahr der Rauchentwicklung so weit wie möglich zu unterbinden. Daher sind auch sonstige Gegenstände, die Brandlast und sogar Brandgefahr bedeuten, aus den Fluren und Fluchtwegen von Versammlungsstätten herauszuhalten.
An Räume, in denen Kopierer stehen, werden die gleichen Anforderungen gestellt wie an normale Büroräume: Dichtschließende Türen, bei großer Anzahl von Geräten TRS - Tür rauchdicht und selbstschließend (Beurteilung nach Einzelfall), Wände zum Flur feuerhemmend (F30) bzw. zu angrenzenden Büros ohne Anforderungen. Bei Glaseinsätzen in Türen oder bei Wänden über 1,80 m Höhe G30 - Brandschutzglas, in Wänden bis 1,80 m Höhe F30- Brandschutzglas. Die Entrauchung und Lüftung über Fenster ist in der Regel ausreichend. Entstehen innenliegende Räume, so sollte eine Lüftung gewährleistet sein. Das können Öffnungen mit brandschutzabschottenden Einrichtungen (wie Brandschutzklappen oder zugelassene Lüftungssteine in der feuerhemmenden Wand sein oder Luftverbund mit angrenzenden Räumen. Erfolgt die Belüftung und Wärmeabführung über die Tür, so muß eine zugelassene Feststellanlage, die auf Rauch reagiert, eingebaut werden. Die Tür muß aber auch von Hand geschlossen werden können.
P.S. Einzelne Ausnahmen existieren: wie der einzelne Kopierer, der in der Hochschule XXXX im oberen Foyer steht. Im Foyer insgesamt sind dort noch andere Brandlasten vorhanden und es ist eine vollflächige Überwachung mit einer Brandmeldeanlage vorhanden.
Auch in den Bürobereichen, die als zusammenhängend vom Brandabschnitt -ohne Ausbildung notwendiger Flure-, bestehen wie teilweise im Schloß XXX, wird durch eine örtliche Überwachung mit Rauchmelder, der ein akustisches Signal auslöst, dieser Kopierer abgesichert. Einzelfälle sind jeweils zu prüfen und abzustimmen. Ansonsten wurden in den Brandverhütungsschauen konkret die zu entfernenden Kopierer aus den Flucht- und Rettungswegen erwähnt.
Tja Freunde, danach habe ich mich nunmehr ab sofort auszurichten. Aber, und das habe ich ja auch erwähnt, es ist o. k.!