Drucker im Fluchtweg

Brandschutzordnung -Konzept/ BVS, Instandhaltung, Ersatzmaßnahmen, Flucht- u. Rettungspläne, Umsetzung von Richtlinien, Gesetzgebungen usw.
S.Richter
Beiträge: 7
Registriert: Do 14.11.2024 11:02

Drucker im Fluchtweg

Beitragvon S.Richter » Mo 10.03.2025 12:23

Hallo,

darf ein Drucker im Fluchtweg stehen wenn dieser überwacht ist (Melder) und die Lichte Mindestbreite von Hauptfluchtwegen abzüglich des Druckers nicht unterschreitet ?

H_Krüger
Beiträge: 21
Registriert: Fr 05.05.2023 10:53

Re: Drucker im Fluchtweg

Beitragvon H_Krüger » Di 11.03.2025 12:01

Hallo S-Richter,

ist es ein Flur oder ein notwendiger Flur?

Grüße

Holger

S.Richter
Beiträge: 7
Registriert: Do 14.11.2024 11:02

Re: Drucker im Fluchtweg

Beitragvon S.Richter » Fr 14.03.2025 15:06

H_Krüger hat geschrieben:Hallo S-Richter,

ist es ein Flur oder ein notwendiger Flur?

Grüße

Holger


Hallo, es ist ein notwendiger Flur.

MErtelt
Beiträge: 3
Registriert: Di 26.07.2022 8:52

Re: Drucker im Fluchtweg

Beitragvon MErtelt » Mo 30.06.2025 14:50

Guten Tag,

im notwendigen Flur (Fluchtweg) dürfen keine unnötigen Brandlasten stehen.
Ein Drucker (Laserdrucker) stellt immer eine Brandgefahr dar, da die Fixierwalze das Papier stark erwärmt und durch die Papierabrieb auch immer gut brennbare Stoffe vorhanden sind. Selbst mit einer regelmäßigen Wartung / Prüfung hast du dort keine Argumentationsfreude.

In einer von mir betreuten Einrichtung wurde eine Brandschutzhaube beim Drucker installiert. Damit war der Brandschutzprüfer beruhigt und der Drucker durfte dort stehen bleiben.

Ansonsten grundsätzlich im notwendigen Flur ein No-Go auf Denglisch...