Bei einem aktuellen Projekt der Gebäudeklasse 4 befindet sich zwischen 3. OG und DG eine (Fertig)Treppe innerhalb der Wohnung. Welche Anfoderungen werden hinsichtlich des Brandschutzes gestellt.

MfG

Mike Wurm

Bs-Anforderungen innere Treppe

Verfasst: Do 30.11.2006 17:58
von homueller
Hallo,

zwei Geschosse dürfen (Achtung Flächenlimit beachten) eine innere Verbindung haben, wenn der 2. RW aus jedem Geschoss sichergestellt wird.
Da die innere Treppe keine notwendige ist gibt es keine Anforderungen nach MBO (LBO).

MBO: § 35 (1) 2. für die Verbindung von höchstens zwei Geschossen innerhalb derselben
Nutzungseinheit von insgesamt nicht mehr als 200 m², wenn in jedem Geschoss
ein anderer Rettungsweg erreicht werden kann...

Beantwortet das Deine Frage?
Mit freundlichen Grüßen
hm