Kennzeichnung Zuluftöffnung

Verfasst: Do 12.11.2020 12:29
von Wolle
Moin,
bei mehreren Gebäuden erfolgt die Zuluft für den Rauchwärmeabzug über Tore (Lkw Be-/entladung).
Im Brandfall muss die Feuierwehr die Tore öffnen und das Gebäude zu entrauchen.
Im Moment kann ich die Verantwortlichen nicht überzeugen, eine gut sichtbare (größere)
Beschilderung an den Toren anzubringen.
Bisher bin ich auf die DIN 18323-2 und die VdS CEA 4020 gestoßen, kann sie aber nicht einsehen.

Kann mir jemand helfen?
Viele Grüße
Wolle

Re: Kennzeichnung Zuluftöffnung

Verfasst: Do 12.11.2020 18:16
von KlausB
Bist du sicher, dass du DIN 18323-2 meinst?
Dort geht es um Kampfmittelräumarbeiten.

Re: Kennzeichnung Zuluftöffnung

Verfasst: Fr 13.11.2020 16:23
von Wolle
Hallo Klaus,
Danke :???: Zahlendreher DiN 18232-2 :oooh:
Der Nachfolger für diese Norm ist DIN EN 12101-2
Viele Grüße Wolle

Re: Kennzeichnung Zuluftöffnung

Verfasst: Di 24.11.2020 14:07
von rawinter
Die hEN 12101-2 ist eine harmonisierte europäische Produktnorm für natürliche Rauch-/Wärmeabzugsgeräte. Hier ergäbe sich die Kennzeichnung aus der Leistungserklärung (wenn das Tor nach dem 1.7.2013 errichtet wurde) für das Tor, wenn das Tor eine solche Eigenschaft aufweist. Das würde aber bedingen, dass das Tor eine CE Kennzeichnung aufweist.