Anschluß F90-Trennwand (Mauerwerk) an Dachtrapezblech

Verfasst: So 26.01.2020 14:36
von Enzo
Hallo,

im Anhang eine Skizze vom einem Anschluß F90-Trennwand (statisch dreiseitig gehaltenes Mauerwerk) an ein Dachtrapezblech.
Bild 1.JPG
Bild 1.JPG (61.85 KiB) 14241 mal betrachtet


Meine Fragen:
1.)
Wie erfolgt sinnvollerweise die Lagesicherung der Brandschutz-Sickenfüller?

2.)
Genügen Sickenfüller nur in den unteren Sicken?

Gruß
Enzo

Re: Anschluß F90-Trennwand (Mauerwerk) an Dachtrapezblech

Verfasst: Do 30.01.2020 17:49
von Wolle
Moin Enzo,

eigentlich eine Frage an einen Bau Ing (bin ich nicht)
Möglicherweise findest Du Tipps in VdS 2244, VdS 2035 und VdS 3547.
die ersten beiden gibt es kostenfrei

Viele Grüße
Wolle

Re: Anschluß F90-Trennwand (Mauerwerk) an Dachtrapezblech

Verfasst: So 29.03.2020 21:38
von Enzo
Hallo,

kurz zur Info, was ich in Erfahrung bringen konnte.
An das Dach gibt es keine Anforderungen.
Bis Unterkante Dach ist die Wand + Wandanschluß F90 herzustellen.
Allerdings gibt es Fachplaner, die der Meinung sind, dass ein ausstopfen mit 1000°C-Mineralwolle und eine entsprechende Lagesicherung unter dem Trapezblech ausreichend ist. Bei einem Vollbrand wird sich das Trapezblech so verbiegen, dass jede Art von Abschottung im Anschlußbereich versagen wird.

Gruß
Enzo