Hallo zusammen,

was spricht dagegen eine rund 4mm dicke Platte (Forex, Dibond, Vollwerkstoffe etc.) auf eine BS-Türe aufzukleben. Verändere ich mit der Beklebung die Bauart?

Grüße,
Markus

clammer
Beiträge: 607
Registriert: Di 29.07.2003 16:39

Re: Forex- oder Dibondplatte auf BST aufkleben

Beitragvon clammer » Di 13.02.2018 9:07

Ja, das Aufbringen einer flächigen Platte führt zum Erlöschen der Zulassung.

Zulässige Änderungen sind in der DIBt-Mitteilung "Änderungen an Feuerschutztüren" und der Zulassung bzw. Einbauanleitung des Herstellers zu entnehmen.