Brandschutzklappe

Verfasst: Mi 25.11.2015 10:43
von Inspiron
Ein fröhliches "Hallo" in die große bunte Welt der Brandschutztechnik :-)

Ich habe mal eine Frage,

wir haben hier in einem öffentlichen Gebäude ein 250ger Aluflexrohr durch eine Leichtbauwand geführt.
Die Durchführung möchte ich nun mit einer mechanischen Brandschuzklappe 72°C nachrüsten, möglichst mit Einbaustein.

Ich habe gesehen, dass hier im Haus immer auf beiden Seiten eine Brandschutzklappe montiert wurde.

Daher meine Frage:
Benötigt man immer zwei Klappen für eine Durchführung??


Vielen Dank Euch schon mal,

liebe Grüße,
Inspiron.

Re: Brandschutzklappe

Verfasst: Do 26.11.2015 9:31
von clammer
Guten Tag,

der Einbau richtet sich zum einen nach den brandschutztechnischen Anforderungen der Wand und zu anderen nach der Zulassung bzw. der Einbauanleitung des Herstellers (bei Klappen nach EN). Mir ist allerdings keine Zulassung bzw. Leistungserklärung bekannt, bei der man bei Wanddurchführungen bis K90 mehr als eine Klappe benötigt.

Gruß
C. Lammer

Re: Brandschutzklappe

Verfasst: Mo 30.11.2015 17:00
von Inspiron
Ok,

Danke schon mal dafür.
:supi: