Notentwässerung durch Brandwand ?

Verfasst: Mo 17.02.2014 18:36
von uwe6098
Hallo zusammen,

ich plane derzeit einen eingeschossigen Anbau mit Flachdach an ein Dorfgemeinschaftshaus (GebKl. 3/Sonderbau). Dessen eine Aussenwand wird als Brandwand errichtet. Für die Notentwässerung des Flachdaches müsste ein Wasserspeier im Attikabereich durch die Brandwand geführt werden. Wäre dies zulässig wenn das Rohr in Edelstahl und die Ummantelung in Attikaaufkantung mit Mineralwolle ausgeführt wird ?

Mit besten Grüßen
uwe6098

Re: Notentwässerung durch Brandwand ?

Verfasst: Fr 21.02.2014 17:27
von clammer
Leider haben Sie keine Bundesland angegeben.

Grundsätzlich ist die Antwort "Nein" - Öffnungen sind in Brandwänden unzulässig.

Inwieweit Sie dort eine Abweichung bzw. Erleichterung erreichen können, müsste im Genehmigungsprozess geklärt werden.


Gruß
C. Lammer

Re: Notentwässerung durch Brandwand ?

Verfasst: So 23.02.2014 18:22
von uwe6098
Danke für die Antwort, die ich so schon erwartet hatte. Das Bundesland ist übrigens Hessen.

Mit besten Grüßen
uwe6098