F90 Betonstärke

Verfasst: Di 11.06.2013 21:55
von Jan Vietzen
Habe in einem Gebäudebestand als öffnungslose Brandwand Leichtbetonriegel mit 20 cm Stärke und Omnia-Fertigbetondecken mit ebenfalls 20cm Stärke.
Ab welcher Betonstärke ist eine F90 Eigenschaft plausibel und wieviel muß dabei die Bewehrung überdeckt sein ?

Re: F90 Betonstärke

Verfasst: Mi 12.06.2013 8:56
von clammer
Schauen Sie mal in die DIN 4102-4.
Hier sind solche Konstruktionen aufgeführt.

Ggf. muss noch eine Ausgabe aus der Bauzeit des Gebäudes zur Bewertung genommen werden.

Gruß
C. Lammer

Re: F90 Betonstärke

Verfasst: Di 18.06.2013 8:56
von sven1986
Geeenau. DIN 4102-4 da findest du Tabellen, dann schaust du in die passende für deine Anwendung uns dann solltest du es finden. Zur not kannst du auch einen Statiker fragen. Der schreibt dir dazu dann auch noch einen Nachweis