Seite 1 von 1

Kabelabschottung und Abhängung

Verfasst: Di 18.01.2011 13:22
von Busskamp
Hallo an Alle,

habe da mal eine dumme Frage bezüglich Kabelschottung. Ist es richtig das auf beiden Seiten einer Kabeldurchführung durch eine Brandschutzwand eine Abhängung der Kabel vorgenommen werden muss? In diesem konkreten Fall ist es so das auf der einen Seite der Brandschutzwand die Kabel direkt in einen "Serverschrank" gelegt sind, der sich unterhalb der Durchführung befindet. Somit werden diese Kabel auf dieser Seite also nicht erst durch einen Kabelkanal "gehalten".
Da der "Serverschrank" jetzt gewechselt wird, ergibt sich die Gelegenheit diese Abhängung direkt mit installieren zu lassen. Ich müsste nur wissen ob es aus Sicht des Brandschutzes gefordert wird.

Die Kabelabschottung selber bleibt wohl unberührt, es werden keine weiteren Kabel verlegt.

Für eine Info wäre ich dankbar.

Viele Grüße,
Frank

Re: Kabelabschottung und Abhängung

Verfasst: Di 18.01.2011 20:10
von Laschinsky
Hallo Frank,

wie Kabel, Kabelpritschen und Kabelbefestigungen vor und hinter einem Kabelschott aussehen müssen, findest Du in den Einbaubestimmungen des Herstellers und in der jeweiligen Zulassung des Schottes. Typenhinweise sollten direkt neben dem Schott zu finden sein. Sinn und Zweck bestimmter Befestigungen ist es, zu hohe Kräfte auf das Schott auch im Brandfall zu verhindern (...Brandeinwirkung > nachgebende Kabelbefestigung > Zugkräfte am Schott > Beschädigung des Schotts > Brandübertritt...). Also nur ordnungsgemäß geschottete und in der Kabelführung den Vorgaben entsprechende Brandschutzschottungen sind geprüft, zugelassen und sinnvoll.

Viele Grüße,

Re: Kabelabschottung und Abhängung

Verfasst: Mi 19.01.2011 8:20
von Busskamp
Hallo Lars,

alles klar, danke für die Info.

Gruss,
Frank