Fluchtwegkennzeichnung in Klassenräumen
Verfasst: Di 11.01.2011 13:38
von Joachim
In einer Grundschule unserer Gemeinde wurden umfangreiche Brandschutzmaßnahmen durchgeführt. U.a. wurden die Fluchtwege mit Symbolleuchten gekennzeichnet. Auch in einigen Klassenräumen wurde die jeweils einzige Ausgangstür mit entsprechenden Leuchten versehen.
Ich kenne das eigentlich nicht direkt im Raum. Hat jemand eine Idee, ob es eine Vorschrift gibt, die eine Fluchtwegleuchte innerhalb des Raumes vorschreibt?
Re: Fluchtwegkennzeichnung in Klassenräumen
Verfasst: Mi 12.01.2011 15:06
von nadoli94
Ich würde mal in die Schulbaurichtlinie schauen.
Mir ist aber nicht bekannt das Sicherheitsleuchten in den Klassenräumen gefordert sind, sondern in den notwendigen Fluren und Treppenräumen.
Gruß
O. Voß
Re: Fluchtwegkennzeichnung in Klassenräumen
Verfasst: Di 25.01.2011 10:31
von SaJa
Hallo Joachim,
wie mein Vorgänger schon schrieb: gefordert werden Piktogrammleuchten nur in notwendigen Fluren und Treppenräumen (siehe Schulbaurichtlinie). Wenn der Klassenraum durch Rollos verdunkelt werden kann, was bei Naturwissenschaftlichen Räumen der Fall ist, ist es durchaus möglich, daß der Brandschutzgutachter diese Leuchten fordert. Dies gilt auch für Klassenräume, die kein Fenster haben.
Ansonsten haben wir immer darauf verzichtet diese Leuchten einzubauen.
Gruß,
Sascha