Seite 1 von 1

BSK unter Trapezblech

Verfasst: Sa 27.03.2010 12:25
von rodi
Hallo,

mich würde interessieren, was die Fachleute hier im Forum davon halten.

In einem Flachbau mit Trapezblechdach wurden neue Lüftungskanäle montiert.
Im Brandabschnitt sitzt eine Brandschutzklappe, der Abstand vom Klappengehäuse zum Trapezblech beträgt ca. 8cm.
Diese soll jetzt diese Fachgerecht eingemörtelt werden.
Meiner Meinung nach unmöglich und nicht zulassungskonform.

Ich habe die Situation auch auf der Baustelle hinterfragt und erhielt als Antwort, dass dies so genehmigt wurde.



schönes WE
rodi

Re: BSK unter Trapezblech

Verfasst: Di 30.03.2010 22:31
von der_kasperl
hallo rodi,
nun kommt wieder der kluge Spruch "kommt ganz drauf an".
Genaugenommen kommt es auf die Zulassung der BSK an.
Es gibt für eine BSK eine" Bauaufsichtliche Zulassung" in der alles Mögliche steht und unter anderem auch, wie die Klappe betrieben werden darf und wie sie einzubauen ist.
Wenn die Einbauweise der Zulassung entspricht hat die Firma richtig gearbeitet.
Also erst mal die Einbauweise mit der Zulassung vergleichen.
Allgemeine Aussagen lassen sich im Forum nur schwer treffen da es auch spezielle Klappen für schwierige Einbausituationen gibt.
Hoffe ich konnte helfen.

Gruß