Schließzylinder in einer Feuerschutztür
Verfasst: Mo 19.01.2009 19:26
von schwolles00
Hallo,
muß in einer Brandschutztür der Schließzylinder bündig mit dem Lang/Kurzschild abschließen ???
Wenn ja wo steht dieses geschrieben.
Gruß Roger
Verfasst: Di 20.01.2009 10:03
von Frank_Borgert
Hallo Roger,
es gibt 2 Möglichkeiten, wo man solche Informationen finden kann.
1.) die Zulassung des Bauteils (ABZ) oder
2.) die Einbau / Montageanleitung des Herstellers.
Ich habe mal beispielhaft in einer Zulassung für eine Tür von Hörmann geschaut und weder im ABZ noch in der Einbauanleitung irgendwelche Informationen über die erforderliche Mindest-Länge des Profilzylinders gefunden.
Im Zweifelsfall würde ich erst beim Hersteller der Tür und dann bei einer Materialprüfanstalt nachfragen, der wird einem in der Regel schnell und kompetent weitergeholfen...
Viele Grüße,
Frank Borgert