Branschutzglas im Sicherheitstreppenhaus eines Hochhauses?

Verfasst: Sa 06.12.2008 2:11
von jklmn
Hallo kann mir vielleicht jemand helfen, ich plane auf der Uni ein Hochhaus in Wien, ich hätte aber gerne, dass einige Wände des Sicherheitstreppenhauses aus Glas wären. Günstig wären die Längstwände. Ist es möglich an den Seiten nichttragende Glasbauteile zu benützen? Auf Internet habe ich die Produkte z.B. von Pilkinton Glass gefunden und die sollen sogar 120 Minuten den Brand entgegenhalten. Ist es also möglich diese Produkte in meinem Fall zu benützen oder nicht? Danke - eine Antwort würde mir sehr weiterhelfen.

Verfasst: Do 12.02.2009 9:25
von Inkognito
Hallo. Grundsätzlich müssen Verglasungen in Brandwänden oder Wänden in der Bauart von Brandwänden mal F 90 sein. Sie sollten eine untergeordnete Größe in der Wandfläche einnehmen. Eigentlich sollten sie nur die unbedingt notwendige Mindestgröße haben. Da muß man sehen was es für eine Zulassung von diesem Produkt gibt.

Wenn ich es zu entscheiden hätte würde ich unnötige Verglasungen in den Wänden eines Sicherheitstreppenraumes unterlassen. Da kann was dagegenfallen, die Feuerwehr kann sie u.U. kaputtspritzen oder sie kann sonstwie beschädigt werden.

Aber das Design nimmt ja heute einen sehr großen Raum ein. Dem wird ja so ziemlich alles andere untergeordnet.