Fragen zu BSK Einbau
Verfasst: Do 30.10.2008 21:29
Hallo, ich bin vom TÜv geprüfte person zum Warten von BSK, allerdings ist die Schulung schon ne Weile her und in den unterlagen habe ich auf Anhieb auch nicht das richtige gefunden.
meine Fragen:
Habe eine BSK die direkt an einer Brandschutzwand anschließt, neben der BSK geht eine Elektroleitung durch ca. 3 cm vom Rahmen entfernt, kann mir jemand sagen was die Mindestabstände zur Klappe waren? 115mm?
Andere BSK ist auch direkt an BSWand dran, allerdings ist an einer Seite etwas vom Stein abgebröckelt, so dass die Klappe etwa 4 cm hinterm Rahmen freisteht- ist doch ein Mangel oder?
Andere BSK ist komplett eingemauert, allerdings sind die Fugen der Brandschutzwand drumherum nicht richtig dicht. man kann sogar teilweise durchsehen. - Gehört das zu einen Mangel bei der BSK Wartung?
Hoffe Ihr könnt mir helfen MfG Michael