Habe eine BSK die direkt an einer Brandschutzwand anschließt, neben der BSK geht eine Elektroleitung durch ca. 3 cm vom Rahmen entfernt, kann mir jemand sagen was die Mindestabstände zur Klappe waren? 115mm?
Andere BSK ist auch direkt an BSWand dran, allerdings ist an einer Seite etwas vom Stein abgebröckelt, so dass die Klappe etwa 4 cm hinterm Rahmen freisteht- ist doch ein Mangel oder?
Andere BSK ist komplett eingemauert, allerdings sind die Fugen der Brandschutzwand drumherum nicht richtig dicht. man kann sogar teilweise durchsehen. - Gehört das zu einen Mangel bei der BSK Wartung?
Hoffe Ihr könnt mir helfen MfG Michael
Fragen zu BSK Einbau
HINWEISE
Hallo Michael86
Habe eine BSK die direkt an einer Brandschutzwand anschließt, neben der BSK geht eine Elektroleitung durch ca. 3 cm vom Rahmen entfernt, kann mir jemand sagen was die Mindestabstände zur Klappe waren? 115mm?
ERFORDERLICHER MINDESTABSTAND ZUR LÜFTUNGSLEITUNG/BSK a = 50 mm sofern keine anderen Hinweise aus Zulassung vorliegen.
(LAR 4.1.3)
Andere BSK ist auch direkt an BSWand dran, allerdings ist an einer Seite etwas vom Stein abgebröckelt, so dass die Klappe etwa 4 cm hinterm Rahmen freisteht- ist doch ein Mangel oder?
JA WÜRDE ICH SO SEHEN
Andere BSK ist komplett eingemauert, allerdings sind die Fugen der Brandschutzwand drumherum nicht richtig dicht. man kann sogar teilweise durchsehen. - Gehört das zu einen Mangel bei der BSK Wartung?
JA WÜRDE ICH AUCH AUFNEHMEN ALS MANGELHINWEIS
mfg
Habe eine BSK die direkt an einer Brandschutzwand anschließt, neben der BSK geht eine Elektroleitung durch ca. 3 cm vom Rahmen entfernt, kann mir jemand sagen was die Mindestabstände zur Klappe waren? 115mm?
ERFORDERLICHER MINDESTABSTAND ZUR LÜFTUNGSLEITUNG/BSK a = 50 mm sofern keine anderen Hinweise aus Zulassung vorliegen.
(LAR 4.1.3)
Andere BSK ist auch direkt an BSWand dran, allerdings ist an einer Seite etwas vom Stein abgebröckelt, so dass die Klappe etwa 4 cm hinterm Rahmen freisteht- ist doch ein Mangel oder?
JA WÜRDE ICH SO SEHEN
Andere BSK ist komplett eingemauert, allerdings sind die Fugen der Brandschutzwand drumherum nicht richtig dicht. man kann sogar teilweise durchsehen. - Gehört das zu einen Mangel bei der BSK Wartung?
JA WÜRDE ICH AUCH AUFNEHMEN ALS MANGELHINWEIS