Seite 1 von 1

Mehrfamilienwohnhaus; Anforderungen an Treppe

Verfasst: Mi 09.01.2008 14:54
von H.Kapfenberger
Für das soeben beschriebene Wohnhaus Gebäudeklasse 3 plane ich eine möglichst transparente (notwendige) Treppe (erster Fluchtweg) in einem abgetrennten Treppenhaus.
Welche Anforderungen betehen hierfür?
Kann ich eine Stahltreppe mit Holzstufen bauen, evtl. mit Brandschutzanstrich?

Anf an Treppe

Verfasst: Di 15.01.2008 17:08
von homueller
Hallo,

MBA sagt: wesentliche tragende Teile "nichtbrennbar" od. feuerhemmend
Ich denke dazu gehören auch die Stufen! Der Anstrich (Dämmschichtbildner) bringt F30 B. Ich würde aber trotzdem die BA mit ins Bot nehmen.
hm

Verfasst: Fr 18.01.2008 2:14
von chrissy2201
Hi,

tragende Teile inklusive Stufen (die ja den Rettungsweg bilden) müssen mind. Feuerhemmend sein (F30) besser F60.