Kamin - Holzdeckendurchdringung - 30mm Platz
Verfasst: Mi 10.10.2007 11:44
Hallo,
ich suche nach einer Lösung für folgendes Problem:
ein Wienerberger ISS 18 Kamin (keramisch, mit Minderalisloierung und Mantelsteinen) durchdringt eine Holzbalkendecke, wobei der Abstand zu konstruktiven Holzteilen nur 30mm beträgt (der Schornsteinfeger wünscht sich aber 50mm). Ich habe nach Brandschutzplatten recherchiert, die bei den vorhandenen Platzberhältnissen einen entpsrechenden Brandschutz gewährleisten und bin auf Rigips Rigidur 25 gestoßen. Die Konstruktion 6.25.25 (siehe http://www.rigips.de/download/planen_bauen/62525.pdf) sieht eine Beplankung der Holzteile mit einer Platte à 25 mm vor, um die Feuerwiderstandklasse F90 zu erreichen.
Gibt es auch Praktiker-Sicht etwas gegen eine solche Beplankung einzuwenden?
Viele Grüße
Gutni
ich suche nach einer Lösung für folgendes Problem:
ein Wienerberger ISS 18 Kamin (keramisch, mit Minderalisloierung und Mantelsteinen) durchdringt eine Holzbalkendecke, wobei der Abstand zu konstruktiven Holzteilen nur 30mm beträgt (der Schornsteinfeger wünscht sich aber 50mm). Ich habe nach Brandschutzplatten recherchiert, die bei den vorhandenen Platzberhältnissen einen entpsrechenden Brandschutz gewährleisten und bin auf Rigips Rigidur 25 gestoßen. Die Konstruktion 6.25.25 (siehe http://www.rigips.de/download/planen_bauen/62525.pdf) sieht eine Beplankung der Holzteile mit einer Platte à 25 mm vor, um die Feuerwiderstandklasse F90 zu erreichen.
Gibt es auch Praktiker-Sicht etwas gegen eine solche Beplankung einzuwenden?
Viele Grüße
Gutni