Seite 1 von 1
Alte Automatiktüren
Verfasst: Di 15.07.2003 1:00
von Muehlmann
Ich bin auf der suche nach einer Vorschrift oder Richtlinie wie Automatiktüren in Notausgängnen funktionieren müssen. Kann es sein dass man im falle eines Stromausfalls einen Notaufknopf gedrückt und zusätzlich eine mechaniche Entriegelung gezogen werden muß ???
Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch
Hans Mühlmann
Verfasst: Di 15.07.2003 1:00
von Roessler
Hallo Herr Mühlmann,
handelt es sich um eine Brandabschnittstür oder um eine "normale" Tür?
Hinweise zu Türen finden Sie in der ArbStättV § 10 + 11 und in den
ASR 11/1-5 (10/1).
M.f.G.
G. Rößler
Verfasst: Di 15.07.2003 1:00
von J._Schmidt
Für Automatiktüren in Rettungswegen kenne ich die Richtlinie für automatische Türen in Rettungswegen (AutSchR) zu beziehen über
http://www.is-argebau.de/ dann Auswahl Muster-Vorschriften, dann Muster-Richtlinien/Verwaltungsvorschriften.
Viel Spaß
MfG Jörg Schmidt