WER WEISS WAS Löschwasserrückhaltung

LBO, MBO u. andere Bauvorschriften, Feuerschutzabschlüsse, Flucht- und Rettungswege etc.
Michael Stieger

WER WEISS WAS Löschwasserrückhaltung

Beitragvon Michael Stieger » Mi 18.07.2007 19:47

Es handelt sich um die Lagerung und Herstellung von Styropor.

Welche rechtlichen Anforderungen bestehen ggf. hinsichtlich der Notwendigkeit für eine Löschwasserrückhaltung.

WER WEISS WAS.

Danke im Voraus.

Logiker

Beitragvon Logiker » Do 19.07.2007 16:33

Hallo,

immer erst mal schauen, was dass Baurecht im betreffenden Bundesland hergibt.

Vermutlich wird hier die Löschwasserrückhalterichtlinie gültig sein:
http://www.is-argebau.de/Dokumente/4237490.pdf

A) Lesen
B) Schauen welche WGK Styropor hat (Sicherheitsdatenblatt)
http://www.metz-styropor.de/download/EP ... tt_EPS.pdf

Nun bitte selbst die Schlüsse daraus ziehen...

Michael Stieger

DANKE

Beitragvon Michael Stieger » Do 19.07.2007 17:10

Das ist auch mein Wissensstand.

Für Styropor liegt keine WGK-Klasse vor, daher auch keine Löschwasserrückhaltung erforderlich.

Bei der Herstellung und Lagerung liegt auch keine besondere gefährliche Anlage i. S. der StörfallVO vor etc.
Kenne ich.

Ein Behördenvertreter verlangt aufgrund einer Empfehlungs-Richtlinie des VDS (Kunststoffe) = keine geltende Rechtsgrundlage, eine Löschwasserrückhaltung, infolge seiner Meinung nach möglicher entstehender Gefährlicher Zersetzungsprodukte.
Die wesentlichen Produkte (PAK) sind im Vollbrand meines Wissens nach nicht relevant, da sie da dann nicht mehr auftreten etc.
Sie treten bei geringeren Temperaturen .... und das in unbedeutenden Mengen.

Gibts aber noch irgendeinen Hacken, der nicht bedacht ist.

Ich brauch einfach Sicherheit, dass das Quatsch ist was gefordert wird.

Danke

Logiker

Beitragvon Logiker » Do 19.07.2007 17:18

Hallo,

ohne Garantie:

In der VdS CEA 4001 werden für bestimmte Lagersituationen mit Polystyrol schaumbildende Löschmittel für die Sprinkleranlage vorgeschrieben.

Diese Löschmöttel können ggf. eine WGK aufweisen.
Mal bei einer Sprinklerfirma des Vertrauens anrufen und sich Datenblätter geben lassen.

Vielleicht meinte der ja so etwas ...

0- Ahnung

Re: WER WEISS WAS Löschwasserrückhaltung

Beitragvon 0- Ahnung » Do 19.07.2007 22:09

Michael Stieger hat geschrieben:Es handelt sich um die Lagerung und Herstellung von Styropor.

Welche rechtlichen Anforderungen bestehen ggf. hinsichtlich der Notwendigkeit für eine Löschwasserrückhaltung.

WER WEISS WAS.

Danke im Voraus.


Das beste wird sein du rufst deinen für Calw zuständigen Sachverständigen für Sprinkleranlagen des VdS an und der soll sich das anschauen dann bist du zu 100% auf der sicheren Seite.