Hallo,
ist es aus brandschutztechnischer Sicht zulässig ein Rohrbegleitheizband, mit Kunststoff ummantelt, zusammen mit der Rohrleitung durch eine F90 Brandwand zu führen?
Die Rohrleitung ist nicht brennbar und wird durch eine Conlit-Schale in der Brandwand geschottet. Die Begleitheizung würde sich direkt an der Rohrleitung innerhalb der Conlitschale befinden.
Für eine Antwort wäre ich sehr dankbar.
MfG
Rohrbegleitheizband innerhalb Conlit-Schale durch Brandwand?
Hallo Nick,
da dieses meines Wissens im ABP der Conlit-Schale nicht vorgesehen ist (ich habe sie im Moment nicht zur Hand), ist es wahrscheinlich erstmal unzulässig. Streng genommen müsste man das Heizband vor der Durchführung vom Rohr trennen, dann gem. MLAR gesondert durch die Wand führen und anschließend wieder an das Rohr heranführen. Ob man die Durchführung in der Conlit-Schale als "geringfügige Abweichung" vom ABP gelten lassen kann, ist im Einzelfall zu klären. Hängt von den sonstigen Begleitumständen ab.
Oder man verwendet ein Kombischott. Aber auch hier muß eine Trennung von Rohr und Kabel im Bereich des Schotts erfolgen. Hängt auch hier von der ABZ des Schotts ab. Sie fragen also am besten Ihren/einen Brandschutzfachplaner oder -fachbauleiter. Dieser kann Ihnen mit Sicherheit weiterhelfen.
Mit freundlichen Grüßen,
F. Fleischhauer
da dieses meines Wissens im ABP der Conlit-Schale nicht vorgesehen ist (ich habe sie im Moment nicht zur Hand), ist es wahrscheinlich erstmal unzulässig. Streng genommen müsste man das Heizband vor der Durchführung vom Rohr trennen, dann gem. MLAR gesondert durch die Wand führen und anschließend wieder an das Rohr heranführen. Ob man die Durchführung in der Conlit-Schale als "geringfügige Abweichung" vom ABP gelten lassen kann, ist im Einzelfall zu klären. Hängt von den sonstigen Begleitumständen ab.