bei mehreren Gebäuden erfolgt die Zuluft für den Rauchwärmeabzug über Tore (Lkw Be-/entladung).
Im Brandfall muss die Feuierwehr die Tore öffnen und das Gebäude zu entrauchen.
Im Moment kann ich die Verantwortlichen nicht überzeugen, eine gut sichtbare (größere)
Beschilderung an den Toren anzubringen.
Bisher bin ich auf die DIN 18323-2 und die VdS CEA 4020 gestoßen, kann sie aber nicht einsehen.
Kann mir jemand helfen?
Viele Grüße
Wolle
Kennzeichnung Zuluftöffnung
Re: Kennzeichnung Zuluftöffnung
Bist du sicher, dass du DIN 18323-2 meinst?
Dort geht es um Kampfmittelräumarbeiten.
Dort geht es um Kampfmittelräumarbeiten.
Re: Kennzeichnung Zuluftöffnung
Hallo Klaus,
Danke
Zahlendreher DiN 18232-2
Der Nachfolger für diese Norm ist DIN EN 12101-2
Viele Grüße Wolle
Danke


Der Nachfolger für diese Norm ist DIN EN 12101-2
Viele Grüße Wolle
Re: Kennzeichnung Zuluftöffnung
Die hEN 12101-2 ist eine harmonisierte europäische Produktnorm für natürliche Rauch-/Wärmeabzugsgeräte. Hier ergäbe sich die Kennzeichnung aus der Leistungserklärung (wenn das Tor nach dem 1.7.2013 errichtet wurde) für das Tor, wenn das Tor eine solche Eigenschaft aufweist. Das würde aber bedingen, dass das Tor eine CE Kennzeichnung aufweist.