Beitragvon fusarium » Di 11.07.2006 11:18

Hallo!

Wir wollen ein Bürogebäude mit 2 Etagen und einem ausgebauten Dachgeschoss in Betrieb nehmen (ca. 12 Räume pro Etage). Das Gebäude verfügt bisher weder über Alarmsirenen (Feueralarm) noch über Rauchmelder. Die Frage ist, ob diese Einrichtungen für den gewerblichen Betrieb von Gebäuden vorgeschrieben sind (und wenn ja, welche Vorschrift diese Einrichtungen regelt)?

Für ein paar Tipps wäre ich sehr dankbar!!

Viele Grüße


HB

firefigther

Beitragvon firefigther » Mi 01.11.2006 20:42

Ob eine Brandmelde bzw. Brandwarnanlage gefordert wird, ist abhängig von:

1. Landesbauordnung
2. DIN 14675
3. Brandschutzkonzept
4. Auflagen der Baugenehmigung
5. Feuerwehr
6. Feuerversicherer

Du kannst aber davon ausgehen, das wenn eine Nutzungsänderung vorliegt eine BMA gefordert sein wird.

Frage einfach den ausführenden bzw. planenden Architekten, der sollte Bescheid wissen.

emkay

Beitragvon emkay » Mi 04.04.2007 12:28

Hallo.
Ich bereite ein Referat für die Berufsschule vor. Ich habe folgende Frage: Wieso sind die Druckknopfmelder in Kindertagesstätten und Schulen blau mit Aufschrift Hausalarm und in Hotels oder Verwaltungen rot mit Aufschrift Feuerwehr? Warum geht der Alarm an Schulen dann z.B. nicht zur Feuerwehr in Hotels aber schon??

Wenn mir jemand helfen kann, Danke dafür!

jela

Beitragvon jela » Mi 04.04.2007 12:54

hallo emkay,

die druckknopfmelder dürfen nur rot mit der aufschrift "feuerwehr" sein, wenn sie eine direkte weitermeldung an die feuerwehr bewirken. in der regel kann man von folgendem ausgehen:

blauer druckknopfmelder = (haus)alarmierungsanlage

roter druckknopfmelder = brandmeldeanlage, mit aufschaltung auf feuerwehr


je nach gebäudeart und -nutzung (sonderbaurichtlinien), brandschutzkonzept und/oder baugenehmigung ist entweder eine reine alarmierungsanlage (hausalarm) oder eine brandmelde- und alarmierungsanlage gefordert.

beispiele:

Muster-Richtlinie über bauaufsichtliche Anforderungen an Schulen
...
8 Alarmierungsanlagen
Schulen müssen Alarmierungsanlagen haben, durch die im Gefahrenfall die Räumung der Schule oder einzelner Schulgebäude eingeleitet werden kann (Hausalarmierung). ...


Muster - Verordnung über den Bau und Betrieb von Beherbergungsstätten
...
§ 9 Alarmierungseinrichtungen, Brandmeldeanlagen, Brandfallsteuerung von Aufzügen
(1) Beherbergungsstätten müssen Alarmierungseinrichtungen haben, durch die im Gefahrenfall die Betriebsangehörigen und Gäste gewarnt werden können. Bei Beherbergungsstätten mit mehr als 60 Gastbetten müssen sich die Alarmierungseinrichtungen bei Auftreten von Rauch in den notwendigen Fluren auch selbsttätig auslösen.
(2) Beherbergungsstätten mit mehr als 60 Gastbetten müssen Brandmeldeanlagen mit automatischen Brandmeldern, die auf die Kenngröße Rauch in den notwendigen Fluren ansprechen, sowie mit nichtautomatischen Brandmeldern (Handfeuermelder) zur unmittelbaren Alarmierung der dafür zuständigen Stelle haben. Die automatischen Brandmeldeanlagen müssen in einer Betriebsart ausgeführt sein, bei der mit technischen Maßnahmen Falschalarme vermeiden werden. Brandmeldungen sind unmittelbar und automatisch zur zuständigen Feuerwehralarmierungsstelle zu übertragen.
...


zu finden sind die muster-richtlinien auf der seite http://is-argebau.de/
dort unter -> Mustervorschriften / Mustererlasse -> Bauaufsicht / Bautechnik


gruß
jela