Beitragvon Falk_HL » Do 26.10.2006 11:12
Sehr geehrter Herr Hermle,
ich denke mal, dass sich all Ihre Fragen aus der VdS CEA 4001(VdS CEA-Richtlinien für Sprinkleranlagen) beantworten lassen. Die Gefahrenklassen werden im Punkt 5 ff. abgehandelt, dort finden Sie auch die HHS4:
Die Brandgefahrenklasse HHS umfasst die Lagerung von Waren mit höheren als
den in Abschnitt 5.2.2 angegebenen Lagerhöhen.
Die Brandgefahrenklasse HHS wird in vier Kategorien unterteilt.
− HHS1: hohe Brandgefahr, Lagerrisiken Kategorie I
− HHS2: hohe Brandgefahr, Lagerrisiken Kategorie II
− HHS3: hohe Brandgefahr, Lagerrisiken Kategorie III
− HHS4: hohe Brandgefahr, Lagerrisiken Kategorie IV
Im Weiteren wird dann auf die spezielle Auslegung, d. h. entsprechend dem Gefahrenrisiko angepasste Sprinkleranlagenausführung eingegangen.
Alles weitere entnehmen Sie bitte der Email!
Grüße FH