Maschinelle Rauchabzugsanlage - 30 Minuten oder 3 Stunden?
Verfasst: Di 15.03.2005 12:26
Hallo in die Runde -
mal eine Frage zum "Funktionserhalt":
ich habe eine Rauchabsaugung (Ventilator) in einem Treppenhaus einer Versammlungsstätte (rekonstruiertes Schloß).
- die maschinelle Rauchabzugsanlage muß nach VStättVO für mindestens 30 Minuten Betrieb bei 300°C Rauchgastemperatur ausgelegt sein
- die (im Treppenraum verlegten) Leitungsanlagen hierfür müssen nach RBALei 30 Minuten Funktionserhalt haben
- die DIN VDE 0108 jedoch fordert für die Ersatzstromquelle für maschinelle Rauchabzugseinrichtungen nicht weniger als 3 h = 180 Minuten Nennbetriebsdauer!!!!!!!!!!!
Hatte schon jemand mit diesem Widerspruch zu tun, und wie hat er ihn gelöst?
mfG
M. Koeppen
Fachplaner Brandschutz