Verplomben von Wandhydranten
Verfasst: Mo 10.05.2004 14:46
von d.riethmueller
Hallo Kollegen,
wer kann mir sagen ob Wandhydranten grundsätzlich verplombt sein müssen und wenn es so ist, in welcher Vorschrift kann ich es nachlesen.
mfG
D.Riethmüller
hmmm
Verfasst: Mo 10.05.2004 17:54
von Huter
Hallo Dirk ...
Also, sicher sagen kann ich es nicht , aber es ist mir nicht Bekannt das WHY verplombt sein müßen.
Unsere , Ende letzten Jahres durcxh eine Fachfirma instaliert, sind durch schlösser gesichert. Schlüssel hängt in bekannter weiße hinter einem Scheibchen.
Gruß Qax1
Re: Verplomben von Wandhydranten
Verfasst: Mo 10.05.2004 18:59
von Sauermann
Die DIN 14406 , Teil 1 sagt : Schrank kann verplombt werden !
( Neu ) DIN 14461-1 sagt : Schrank wird verplombt !
Im moment sind aber schon wider so viele Neuerungen , das ich darüber ein Roman schreiben müßte .
Bei Interesse schick mir doch eine E-Mail mit deiner Faxnummer.
Dann werde ich dir bestimmt weiterhelfen können,in dem ich dir die neuesten Änderungen zusende.
mfg Jürgen Sauermann
Verblomben
Verfasst: Di 23.05.2006 12:57
von FeuerEx
Ich verblombe Sie immer es ist aber keine Vorschrift. Denn gemäß Trinkwasserverordnung muss die Wandhydrantenanlage vom Betreiber 1 mal Monatlich gespült werden.

Da ist die Blombe ja zumindest am obersten Hydranten schon wieder weg.