Hallo zusammen,
schon seit längerer Zeit gibt es Infos über das Verbot von PFAS in Schaumlöschanlagen. Mich würde generell Interessieren wie die aktuelle Gesetzteslage hier aussieht, und wo man das Nachlesen kann.
Hat jemand das gleiche Problem mit seinen Schaummitteln ? Wie geht ihr damit um .
Danke für eure Infos
mfg Uwe
PFAS in Löschanlagen
Re: PFAS in Löschanlagen
Guten Tag,
Informationen finden Sie unter anderem bei den Herstellern von Schaummitteln.
Zum Beispiel hier: https://www.sthamer.com/wp-content/uploads/2024/10/TI064-PFAS-Legal-v9-DE.pdf
Zum Austausch folgende, grobe Schritte:
1. Ersatz-Schaummittel suchen (Löschwirkung, Verträglichkeit mit der Löschtechnik/Dichtungen etc., Zumischung ,...)
2. System leeren und reinigen (hier führt sparen am Preis nicht zum Ergebnis!)
3. System ggf. aufrüsten bzw. anpassen
4. neune Schaummittel rein
5. SV Abnahme
Gruß
C. Lammer
Informationen finden Sie unter anderem bei den Herstellern von Schaummitteln.
Zum Beispiel hier: https://www.sthamer.com/wp-content/uploads/2024/10/TI064-PFAS-Legal-v9-DE.pdf
Zum Austausch folgende, grobe Schritte:
1. Ersatz-Schaummittel suchen (Löschwirkung, Verträglichkeit mit der Löschtechnik/Dichtungen etc., Zumischung ,...)
2. System leeren und reinigen (hier führt sparen am Preis nicht zum Ergebnis!)
3. System ggf. aufrüsten bzw. anpassen
4. neune Schaummittel rein
5. SV Abnahme
Gruß
C. Lammer