Seite 1 von 1
Überwachung Brandmelder in der Zwischendecke
Verfasst: Mi 16.08.2023 11:48
von neuwoges
Hallo Brandschützer,
In unserem Veranstaltungszentrum mit Deckenhöhen > 8 m sind Brandmelder in der Zwischendecke angebracht. Zur Wartung und Inspektion wird vor Ort ein Hubsteiger vorgehalten.
Im Falle einer Brandmeldung bzw. -auslösung aus der Zwischendecke muss die Feuerwehr im Zuge einer Kontrolle unverzüglich an die Zwischendecke kommen. Der Aufbau des Hubsteigers benötigt eine zu lange Aufbauzeit. Eine Leiter muss her. Alles soweit für mich logisch, aber...
Mein Chef fragt immer wo das geschrieben steht.
Ein Blick in das Brandschutzkonzept und in die Baugenehmigung - ich konnte keine Aussage dazu finden.
Vielleicht gibt es dazu Vorschriften, Merkblätter, Bestimmungen, Verordnungen, Niederschriften .... bitte welche? Oder mal wieder Gefährdungsbeurteilung?
Gruß H.Becker
Re: Überwachung Brandmelder in der Zwischendecke
Verfasst: Mi 16.08.2023 15:17
von Garcos
Moin,
wenn der BMA meldet, dass es in der Zwischendecke brennt, wie soll die Feuerwehr die Zwischendecke kontrollieren? Einfach annehmen, dass es nicht brennt, geht nicht, es muss eine Sichtkontrolle erfolgen, ehe der BMA zurückgestellt werden kann.
Nicht alles ist in Vorschriften und Genehmigungen geregelt, manchmal muss man einfach nachdenken.
Gruß Garcos
Re: Überwachung Brandmelder in der Zwischendecke
Verfasst: Mi 16.08.2023 16:03
von H_Krüger
Moin,
ich bereits in mehreren Objekten gehört, es war Auflage der Feuerwehr nach einer BVS.
Genau, ohne passende Leiter ist keine Kontrolle möglich.
(In Bremen sogar mit Feuerwehrschließung, so dass kein anderer diese nutzen kann.)
Grüße
Brandschutz_man
Re: Überwachung Brandmelder in der Zwischendecke
Verfasst: Fr 18.08.2023 11:46
von H_Krüger
hier ist ein Foto einer Leiter für die Feuerwehr zur Kontrolle von Zwischendecken (Leiterprüfung nicht vergessen nach Feuerwehrvorschrift)
Grüße
Brandschutz_man
Re: Überwachung Brandmelder in der Zwischendecke
Verfasst: Mo 28.08.2023 10:58
von THE
Hallo,
eventuell ist es in den TAB der örtlich zuständigen Brandschutzdienststelle gefordert. Als Beispiel siehe
https://www.din-14675.de/tab/TAB_Nuernb ... 9.2016.pdf Abschnitt 10.3:
"Bei abgehängten Decken, die höher als drei Meter über dem Fußboden montiert sind, muss eine geeignete
Aufstiegshilfe vorgehalten werden. Die Art der Aufstiegshilfe und der Standort für die Bereitstellung sind mit der
Feuerwehr (Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz) abzustimmen."
Re: Überwachung Brandmelder in der Zwischendecke
Verfasst: Di 29.08.2023 7:55
von B Hujer
H_Krüger hat geschrieben:hier ist ein Foto einer Leiter für die Feuerwehr zur Kontrolle von Zwischendecken (Leiterprüfung nicht vergessen nach Feuerwehrvorschrift)
Grüße
Brandschutz_man
Die Montage der Leiter ist einfach großartig
Schön vor dem FR-Plan
Re: Überwachung Brandmelder in der Zwischendecke
Verfasst: Di 29.08.2023 16:59
von Sebastian Schreiber
Hi.
Das entscheidet jede Feuerwehr einzeln.
In den meisten Fällen ist das in der TAB der jeweiligen Feuerwehr aufgeführt.
Wenn nicht, kann die FW das im Einzelfall "fordern".
Von einer frühzeitigen Branderkennung hat der Betreiber ja grundsätzlich auch was

.
Gruß, Sebastian Schreiber
Re: Überwachung Brandmelder in der Zwischendecke
Verfasst: Mo 11.09.2023 17:57
von neuwoges
Vielen Dank. Ja, die örtliche Feuerweht hat gefordert.
Auch die Leiter vor dem Plan - schön schön