Überwachung Brandmelder in der Zwischendecke

Gefahrenmeldeanlagen, Löschanlagen, RWA, Feuerlöscher, Hydranten, FSA etc.
neuwoges
Beiträge: 31
Registriert: Do 30.07.2020 16:14
Wohnort: Schwedt

Überwachung Brandmelder in der Zwischendecke

Beitragvon neuwoges » Mi 16.08.2023 11:48

Hallo Brandschützer,

In unserem Veranstaltungszentrum mit Deckenhöhen > 8 m sind Brandmelder in der Zwischendecke angebracht. Zur Wartung und Inspektion wird vor Ort ein Hubsteiger vorgehalten.
Im Falle einer Brandmeldung bzw. -auslösung aus der Zwischendecke muss die Feuerwehr im Zuge einer Kontrolle unverzüglich an die Zwischendecke kommen. Der Aufbau des Hubsteigers benötigt eine zu lange Aufbauzeit. Eine Leiter muss her. Alles soweit für mich logisch, aber...

Mein Chef fragt immer wo das geschrieben steht.
Ein Blick in das Brandschutzkonzept und in die Baugenehmigung - ich konnte keine Aussage dazu finden.

Vielleicht gibt es dazu Vorschriften, Merkblätter, Bestimmungen, Verordnungen, Niederschriften .... bitte welche? Oder mal wieder Gefährdungsbeurteilung?

Gruß H.Becker

Garcos
Beiträge: 31
Registriert: Di 03.02.2015 12:49

Re: Überwachung Brandmelder in der Zwischendecke

Beitragvon Garcos » Mi 16.08.2023 15:17

Moin,
wenn der BMA meldet, dass es in der Zwischendecke brennt, wie soll die Feuerwehr die Zwischendecke kontrollieren? Einfach annehmen, dass es nicht brennt, geht nicht, es muss eine Sichtkontrolle erfolgen, ehe der BMA zurückgestellt werden kann.
Nicht alles ist in Vorschriften und Genehmigungen geregelt, manchmal muss man einfach nachdenken.

Gruß Garcos

H_Krüger
Beiträge: 12
Registriert: Fr 05.05.2023 10:53

Re: Überwachung Brandmelder in der Zwischendecke

Beitragvon H_Krüger » Mi 16.08.2023 16:03

Moin,

ich bereits in mehreren Objekten gehört, es war Auflage der Feuerwehr nach einer BVS.
Genau, ohne passende Leiter ist keine Kontrolle möglich.
(In Bremen sogar mit Feuerwehrschließung, so dass kein anderer diese nutzen kann.)

Grüße

Brandschutz_man

H_Krüger
Beiträge: 12
Registriert: Fr 05.05.2023 10:53

Re: Überwachung Brandmelder in der Zwischendecke

Beitragvon H_Krüger » Fr 18.08.2023 11:46

hier ist ein Foto einer Leiter für die Feuerwehr zur Kontrolle von Zwischendecken (Leiterprüfung nicht vergessen nach Feuerwehrvorschrift)

Grüße
Brandschutz_man
Dateianhänge
P1400875.JPG
P1400875.JPG (152.26 KiB) 26745 mal betrachtet

THE
Beiträge: 125
Registriert: Do 28.12.2017 16:53

Re: Überwachung Brandmelder in der Zwischendecke

Beitragvon THE » Mo 28.08.2023 10:58

Hallo,

eventuell ist es in den TAB der örtlich zuständigen Brandschutzdienststelle gefordert. Als Beispiel siehe https://www.din-14675.de/tab/TAB_Nuernb ... 9.2016.pdf Abschnitt 10.3:

"Bei abgehängten Decken, die höher als drei Meter über dem Fußboden montiert sind, muss eine geeignete
Aufstiegshilfe vorgehalten werden. Die Art der Aufstiegshilfe und der Standort für die Bereitstellung sind mit der
Feuerwehr (Vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz) abzustimmen."

B Hujer
Beiträge: 110
Registriert: Di 13.12.2016 22:02
Wohnort: Marktoberdorf

Re: Überwachung Brandmelder in der Zwischendecke

Beitragvon B Hujer » Di 29.08.2023 7:55

H_Krüger hat geschrieben:hier ist ein Foto einer Leiter für die Feuerwehr zur Kontrolle von Zwischendecken (Leiterprüfung nicht vergessen nach Feuerwehrvorschrift)

Grüße
Brandschutz_man

Die Montage der Leiter ist einfach großartig :grins:
Schön vor dem FR-Plan

Sebastian Schreiber
Beiträge: 4
Registriert: Mo 28.08.2023 15:18
Wohnort: Wachtberg
Kontaktdaten:

Re: Überwachung Brandmelder in der Zwischendecke

Beitragvon Sebastian Schreiber » Di 29.08.2023 16:59

Hi.

Das entscheidet jede Feuerwehr einzeln.
In den meisten Fällen ist das in der TAB der jeweiligen Feuerwehr aufgeführt.

Wenn nicht, kann die FW das im Einzelfall "fordern".

Von einer frühzeitigen Branderkennung hat der Betreiber ja grundsätzlich auch was :-) .

Gruß, Sebastian Schreiber

neuwoges
Beiträge: 31
Registriert: Do 30.07.2020 16:14
Wohnort: Schwedt

Re: Überwachung Brandmelder in der Zwischendecke

Beitragvon neuwoges » Mo 11.09.2023 17:57

Vielen Dank. Ja, die örtliche Feuerweht hat gefordert.
Auch die Leiter vor dem Plan - schön schön :lach: