Löschmitteleinheiten nicht korrekt?
Verfasst: Mo 13.03.2023 9:36
Guten morgen :)
Ich habe eine Frage bezüglich Löschmitteleinheiten.
Eine neuere Produktionshalle bei uns hat laut Brandschutzkonzept 1100m², das heißt wir müssten rechnerisch 42LE in dieser Halle besitzen.
Wir haben in dieser Halle:
- 6 x 5Kg Kohlendioxidlöscher 89B 5LE
- 3 x 6kg Schaum 10LE
Laut meiner Schulung die ich hatte, haben wir also nur 30LE in der Produktionshalle, da die Kohlendioxidlöscher mit 5LE garnicht in die Grundausstattung eingerechnet werden oder sehe ich das falsch?
Es ist überall in jeder Ecke der Halle ein Feuerlöscher vorhanden, allerdings darf man die Feuerlöscher unter 6LE garnicht zur Grundausstattung zählen, oder?
Ich habe eine Frage bezüglich Löschmitteleinheiten.
Eine neuere Produktionshalle bei uns hat laut Brandschutzkonzept 1100m², das heißt wir müssten rechnerisch 42LE in dieser Halle besitzen.
Wir haben in dieser Halle:
- 6 x 5Kg Kohlendioxidlöscher 89B 5LE
- 3 x 6kg Schaum 10LE
Laut meiner Schulung die ich hatte, haben wir also nur 30LE in der Produktionshalle, da die Kohlendioxidlöscher mit 5LE garnicht in die Grundausstattung eingerechnet werden oder sehe ich das falsch?
Es ist überall in jeder Ecke der Halle ein Feuerlöscher vorhanden, allerdings darf man die Feuerlöscher unter 6LE garnicht zur Grundausstattung zählen, oder?