Trockensteigleitungen in Hochhäusern

Gefahrenmeldeanlagen, Löschanlagen, RWA, Feuerlöscher, Hydranten, FSA etc.
neuwoges
Beiträge: 31
Registriert: Do 30.07.2020 16:14
Wohnort: Schwedt

Trockensteigleitungen in Hochhäusern

Beitragvon neuwoges » Di 17.08.2021 18:01

Alte Hochhäuser - alte Trockensteigleitungen. Teils noch mit Stellräder aus Kunsstoff verbaut. Die Wartungsfirma bemängelt das mit der Begründung, dass das nicht mehr zulässig ist und geändert werden muss. Die Feuerwehr nach einer Brandverhütungsschau hat das nicht bemängelt. Wie verhalte ich mich als Vermieter?

Freundliche Grüße
H.Becker

clammer
Beiträge: 607
Registriert: Di 29.07.2003 16:39

Re: Trockensteigleitungen in Hochhäusern

Beitragvon clammer » Mi 18.08.2021 8:11

Nicht mehr zulässig nach welcher Rechtsvorschrift?
Es besteht kein Anpassungsverlangen an aktuelle Normen.

Wie verhalte ich mich als Vermieter?
Wartungsfirma wechseln.

Gruß
C. Lammer