Rauchschürzen

Gefahrenmeldeanlagen, Löschanlagen, RWA, Feuerlöscher, Hydranten, FSA etc.
alen0157
Beiträge: 3
Registriert: Sa 10.07.2021 14:29

Rauchschürzen

Beitragvon alen0157 » Do 22.07.2021 22:01

Guten Abend,

ich habe zwei Fragen zu einer Rauchschürze.
1. Zuerst einmal gibt es zwei Arten von Rauchschürzen (statisch und Aktiv). wodurch unterscheiden, die sich genau? Wird eins manuell ausgeführt und das andere wird automatisch ausgeführt?
2. Falls jmd. sich hinter der Rauchschürze befindet, wird die Rauchschürze trotzdem automatisch zu gehen?
Hat auch jmd. Bitte eine Quelle dazu? Ich brauche das für mein Studium.


Danke und Viele Grüße

H.Krüger
Beiträge: 14
Registriert: Mi 16.06.2021 9:31

Re: Rauchschürzen

Beitragvon H.Krüger » Fr 23.07.2021 9:10

Hallo alen0157.
ich finde da in google einfach viele Bilder.
Statisch: Die Schürze ist feststehend, dauerhaft da, z.B. Bleche an der Decke
Dymnamisch: Die Schürzen fahren im Brandfall aus z.B. Textilvorgänge werden abgerollt. In der Regel fährt das nur einige Meter herunter. Fluchtwege sind weiter frei. (Im Gegensatz zum Rauchschutzvorhang).

Grüße
Holger Krüger
der-brandschutzberater.com

alen0157
Beiträge: 3
Registriert: Sa 10.07.2021 14:29

Re: Rauchschürzen

Beitragvon alen0157 » Fr 23.07.2021 13:30

Hallo Herr Krüger,

sind Rauchschürzen für mobilitätseingeschränkte Personen geeignet? Hintergrund ist, dass Im Pflegeheim vermehrt eine häusliche Situation im notwendigen Flur stattfindet. Ich sollte Lösungsvorschläge erarbeiten, um den Gruppenbereich im Brandfall einzugrenzen. Sind hier Rauchschürzen geeignet?

Danke und VG

HF-Wetzlar
Beiträge: 37
Registriert: Sa 25.07.2009 14:15
Wohnort: Nidderau

Re: Rauchschürzen

Beitragvon HF-Wetzlar » Mo 26.07.2021 7:23

Rauchschürzen sind eher das Mittel der Wahl, wenn es im große umbaute Räume geht. (Lagerhallen, etc.)
In Flurbereichen ist es bedeutend praktikabler Brandschutztüren mit RS-Funktion in den Flur zu bauen.

THE
Beiträge: 125
Registriert: Do 28.12.2017 16:53

Re: Rauchschürzen

Beitragvon THE » Mo 26.07.2021 8:33

alen0157 hat geschrieben: [...] eine häusliche Situation im notwendigen Flur stattfindet. [...]


Kann man sich das so vorstellen, dass sich damit jede Menge Brandlasten im Bereich der notwendigen Flure befinden? :???:

Vorbehaltlich der konkreten Bauordnung würde das ja ggf gegen §3 Abs.1 MBO i.V.m. AGBF/DFV-Info 2014-5 (Empfehlungen zur Risikoeinschätzung von Brandlasten in Rettungswegen) widersprechen.

H.Krüger
Beiträge: 14
Registriert: Mi 16.06.2021 9:31

Re: Rauchschürzen

Beitragvon H.Krüger » Mo 26.07.2021 9:21

"Notwendiger Flur mit häuslicher Situation" geht nicht. Dann müssen kleiner Brandschnitte gebildet werden, so das die Flure nicht Notwendige Flure sind (wie auch in Schulen, damit Jackengaderoben und Lernen in den Fluren möglich sind.

Für die Entfluchtung sollten die notwendigen (und sicheren) Treppen größere Stellflächen haben, um die Immobilen Personen dort sicher abstellen und betreuen zu können. (nur bei Altbauten mit Deckenhöhen über 4 Meter könnten Rauchschürzen etwas eingrenzen, aber Notwendiger Flur ohne Brandlasten s.o.)

Grüße
Holger Krüger

alen0157
Beiträge: 3
Registriert: Sa 10.07.2021 14:29

Re: Rauchschürzen

Beitragvon alen0157 » Sa 31.07.2021 15:26

Vielen Dank für euere Antworten :)

LG